Probleme mit Profinet-Kommunikation mit Sinamics Drives

Januar

Level-2
Beiträge
238
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag, geehrte Damen und Herren.

Ich habe in einem Projekt ein Problem. Ich möchte von einer CPU317 über Profinet auf zwei Sinamics G120 zugreifen.
Allerdings wird mir ständig ein Busfehler angezeigt (siehe Screenshot im Anhang). Woran könnte das liegen?

Die Step7-interne Hilfe ist erstaunlich unhilfreich. Die Leitungen sind angeschlossen (am Scalance sichtbar).

Mit freundlichen Grüßen
Januar
 

Anhänge

  • Fehlerss.PNG
    Fehlerss.PNG
    5,5 KB · Aufrufe: 60
Ein Screenshot auf der die verwendete GSD Datei gezeigt wird, in der Hardwarekonfig Doppelklick auf das Gerät.
Zweitens die Einstellungen von Profinet, Doppelklick auf dein Profinetnetz an dem die Geräte angeschlossen sind. Hier sind die Einstellungen zur Aktualisierungsrate interessant.
 
Guten Morgen.

Hier hab ich mal die ganzen Infos abgelichtet. Danke schonmal im Voraus.
 

Anhänge

  • settingsg120.PNG
    settingsg120.PNG
    18,8 KB · Aufrufe: 46
  • settingsnet1^#.PNG
    settingsnet1^#.PNG
    11,1 KB · Aufrufe: 45
  • settingsnet2.PNG
    settingsnet2.PNG
    12,6 KB · Aufrufe: 44
Bei den Einstellungen hab ich eigentlich nicht rumgespielt. Bisher hat es immer gereicht, das IO-System anzulegen und mit den Standard-Einstellungen zu betreiben.
Die Leitungen, die eingebaut sind, stammen alle aus einer Kiste mit der Aufschrift "Ethernet Patch". Das müsste demnach auch passen.
 
das hoffe ich mal das das passt, aber die Meldung das die Baudrate nicht geeignet ist für Profinet lässt mich da was anderes vermuten.
Hasdt du online mal geschaut bei der Diagnose in HWConfig welche Baudrate da genau ermittelt und eingestellt wurde?
 
Hallo Januar,

ChristophD meinte bestimmt die Einstellungen der Schnittstelle, schau mal die Schnittstellenparameter des Gerätes an an dem die FU´s angeschlossen sind. Dort müsste etwas stehen wie "100Mbit/s FD".
 
Hast du namen und IP Adressen der Geräte überprüft das die stimmen?
Ansonsten würde ich weiterhin tippen das irgendwie die Kabel hier ein Problem sein könnten.
Ist der Busfehler permanent oder gibt es auch Zustände wo alles läuft und keine Busstörung ansteht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sowas haben wir auch gefunden:


EDIT: Die Adressen stimmen soweit, lässt sich soweit auch alles anpingen. Der Busfehler liegt permanent an, zumindest blinkt die Fehler-LED regelmäßig und die CPU zeigt einen permanenten Sammelfehler an.
 

Anhänge

  • settingsport.PNG
    settingsport.PNG
    4 KB · Aufrufe: 25
IP sind das eine wie sieht es mit den Gerätenamen aus?
Kannst du mal die Gerätediagnose der CPU öffnen und dann den Diagnosepuffer abspeichern und komplett hier einhängen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, es lag wirklich an den Gerätenamen -.-

Die wurden eigentlich über "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" zusammen mit der IP-Adresse eingestellt. Dass die in der HW-Konfig dann auch noch übernommen werden müssen, kam mir dann nicht in den Sinn.

Danke für die Hilfe :)
 
Habe da auch Probleme:

der gerätename ist in der HW-Konfig gross geschrieben, in der diagnose bzw. onlineansicht aber klein.
andere geräte sind auch alle klein "geworden" , funktionieren aber.

jedenfalls sind bei mir die E/A-Adressen von der CPU nicht erreichbar.
Der sinamics wirde von einer fremdfa. parametriert. kann man da viel falsch machen ?
der Ping geht auch nur an der unteren LAN buchse. ab den oberen gar nicht.
 
Großschreibung ist bei den Gerätenamen eigentlich nicht erlaubt. Step7 5.5 erlaubt die Eingabe aber, und ich meine das PG überträgt beim Taufen auch die Großbuchstaben.
Ich hatte damit schon einmal Probleme, weil wenn sich ein wirklich Profinet-konform verhält, dann kommt keine Kommunikation zustande. Die meisten sind aber auf diesen Siemens-Bug ausgelegt, und konvertieren intern dann auf Kleinbuchstaben.

Ich würde mich an die Norm halten, auch wenn Step7 eine andere Eingabe zulässt:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109479552
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe da auch Probleme:

der gerätename ist in der HW-Konfig gross geschrieben, in der diagnose bzw. onlineansicht aber klein.
andere geräte sind auch alle klein "geworden" , funktionieren aber.

jedenfalls sind bei mir die E/A-Adressen von der CPU nicht erreichbar.
Der sinamics wirde von einer fremdfa. parametriert. kann man da viel falsch machen ?
der Ping geht auch nur an der unteren LAN buchse. ab den oberen gar nicht.

Hi

was meinst du mit den oberen Buchsen? Die auf der Oberseite der CU oder die an der Front in der Nähe des 24V Steckers?
Welche CU hast du (CU320-2 PN oder CU320-2 DP)

Telegramkonfiguration stimmt in HWCOnfig und CU überein?

Gruß
Christoph
 
was meinst du mit den oberen Buchsen? Die auf der Oberseite der CU oder die an der Front in der Nähe des 24V Steckers?
Welche CU hast du (CU320-2 PN oder CU320-2 DP)

a) Was ist ein "CU" ?

b) "was meinst du mit den oberen Buchsen? Die auf der Oberseite" Ja oben.

c) "Welche CU hast du (CU320-2 PN oder CU320-2 DP)" Sinamics 120S (Profinet I/O)

d) Aktueller Stand:
Gerätename nun in kleinbuchstaben
Konfiguration geändert vom Typ "Vector" auf einen anderen, weis jetzt nicht welchen
Telegramm 111 geblieben
E/A Adressen sind nun an der SPS (Online-Konfig-Diagnose) sichtbar.
Fehlermeldung: "Wartungsanforderung" CPU-LED "MAINT" ist ein
Fehlermeldung am Sinamics: Nummer weis ich jetzt nicht, Bedeutung : Motordaten stimmen (noch) nicht
Motor z.Zt. noch nicht angeschlossen, kommt später.
 
CU = Control Unit
Buchsen auf der Oberseite sind Drive-CLiQ Buchsen, da werden die Leistungsteile, Einspeisungen, Sensormodule und Terminalmodule angeschlossen, aber keine Ethernet Kommunikation, sind zwar RJ45 dienen aber nur der Antriebsinternen Kommunikation und PC kann daran nicht angeschlossen werden
Wenn du nicht mal weißt was für ein Gerät davor dir ist und wenn ich die anderen Antworten zu den Fragen noch lese würde ich dir raten: "Hol jemanden dazu der was davon versteht!"
Sorry aber die Antworten von dir sind höflich ausgedrückt einfach unzureichend!
Änderungen des Antriebstype in was auch immer , nun da sollte man schon wissen was man tut.
Ohne Motor ist auch nicht fein , weil dadurch einfach die IBN des Systems nicht abgeschlossen werden kann, gerade wenn es ein DQ Motor (Motor mit Drive-CliQ Interface) ist weil da alle Motordaten aus dem elektronischen Typschild ausgelesen werden.

Hilfreich wären auch die konkret anstehenden Meldungen und Alarme um genau sagen zu können in welche Richtung das geht.
Telegrammänderungen sind auch mit Vorsicht durchzuführen das muss man sowohl in HWConfig der CPU als auch im Antrieb konsistent durchführen!
 