- größere Telegrammlänge bei PROFINET
- Bei 12 MBit/s PROFIBUS ist die Buslänge auf 100 m begrenzt
- MotionControl: Bei PROFIBUS muss die Leitachse auf dem Busmaster laufen. Mit PROFINET kann die Leitachse auf jedem Controller laufen
- Bei PROFINET kann die Standard Ethernet Schnittstelle genutzt werden (bzw. ich hole mir einen einfachen USB- Adapter für meinen Laptop für Profinet)
- Bei PROFIBUS kann der Anschluss eines PG‘s Kommunikationsprobleme verursachen. Da hatte ich mit Profinet noch keine Probleme
- Bei PROFINET können die im IT-Bereich eingesetzten Tools verwendet werden
- Bei PROFINET können ‚beliebig‘ viele Controller im Netzwerk betrieben werden
- Hauptfehlerquelle bei PROFIBUS sind fehlende Abschlusswiderstände und mangelnde Erdung.
- Bei PROFINET sind keine Busabschlusswiderstände notwendig
- WLAN Möglichkeiten von Profinet
- Bei PROFINET können alle Übertragungsarten parallel genutzt werden (PROFIBUS unterstützt entweder Master oder Slave auf einer Schnittstelle)
Danke! Nun hast du die von mir verzichteten Vorteile aufgelistet!