Beckhoff BK3150 und Multi-Configuration-Mode

Rainer_Eifel

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe hier ein kleines Problem, bzw. ich komme mit dem Multi-Configuration-Mode eines Beckhoff BK3150 DP Moduls nicht klar. Bin mir nicht sicher, was ich dort eingeben muss, bzw. wie ich die GSD-Datei manipulieren muss um das zu erreichen, was ich möchte.Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.

Also, ich habe folgendes vor:
1 Stk. BK3150 Koppler (Profibus-Adresse soll 50 sein)
3 Stk. Digital-Eingangsklemmen KL1052 (Adressen sollen sein: E64.0-E64.5)
2 Stk. Digital-Eingangsklemmen KL1404 (Adressen sollen sein: E65.0-E65.7)
1 Stk. Digital-Ausgangsklemme KL2404 (Adresse soll sein: A64.0)
1 Stk. Bus-Endklemme KL9010

-> Um zu erreichen dass die Adressen E64.6 und E64.7 reserviert bleiben für eine evtl. spätere Erweiterung muss beim Koppler der "Multi-Configuration-Mode" eingeschaltet werden. Hier fängt es jetzt an. Dieser scheint in den Eigenschaften des DP-Slave gemacht zu werden. Was muss ich unter User-Prm-Data eingeben, damit dieser Mode aktiviert wird. Die Hilfe spricht einmal von Byte 3Bit4 und woanders von Byte3Bit3. Wie geht das von statten? (siehe auch Bild im Anhang)

-> Was muss ich unter dem Koppler in der Hardwareconfig eintragen, damit es funktioniert und die Adressen wie oben gewünscht dargestellt werden? Das 2te Bild im Anhang kann ja nicht richtig sein. Irgendwo muss ich einen "Platzhalter" eingeben. Wie sieht dieser Platzhalter aus? Wo bekomme ich ihn her?

Ich würde mich sehr über eine schnelle Hilfe freuen. Vielen herzlichen Dank.

Viele Grüße

Rainer
 

Anhänge

  • Eigenschaften DP-Slave BK3150.JPG
    Eigenschaften DP-Slave BK3150.JPG
    60,8 KB · Aufrufe: 47
  • hardwareconfig.JPG
    hardwareconfig.JPG
    19,7 KB · Aufrufe: 39
Hallo Rainer,

du benötigst dazu die erweiterte GSD-Datei des BK3150. Diese bekommst du von Beckhoff auf Anfrage zugeschickt. Die Firmware des Kopplers muss einen bestimmten Stand haben ("4B" oder so ähnlich).


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Onkel Dagobert schrieb:
Hallo Rainer,

du benötigst dazu die erweiterte GSD-Datei des BK3150. Diese bekommst du von Beckhoff auf Anfrage zugeschickt. Die Firmware des Kopplers muss einen bestimmten Stand haben ("4B" oder so ähnlich).


Gruß, Onkel

Hallo,

Danke für die Info. Ich habe die Erkenntnisse einmal ein wenig im Anhang zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler drin.
Evtl. kann jemand einmal kurz reinschauen.

Viele Grüße

Rainer
 

Anhänge

  • Multi Configuration Mode.zip
    394,8 KB · Aufrufe: 65