Nachträgliche Stichleitung mit Repeater

grosser_marco

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

Wir müssen bei uns an einer S7-300 in den Profibus DP eine Stichleitung einbinden - mit Hilfe eines SIEMENS-Repeaters.
Der Repeater soll schon in den Schaltschrank eingebaut werden und der vorhandene Profibus angeschlossen werden. Die Stichleitung wird erst in ein paar Tagen angeschlossen und soll im Notfall abschaltbar sein.
Ist es da günstig, den vorhandenen Bus aufzutrennen, die beiden Enden auf A1/B1 und A1'/B1' aufzulegen (also Segment 1) und das Segment 2 (A2/B2), an das dann später die Stichleitung angeschlossen werden soll, erstmal mit dem MITTLEREN Schalter (Abschaltung Segment 2) abzuschalten.
Sind dann trotzdem durch die offenen Anschlüsse vom Segment 2 Störungen auf Segment 1 zu befürchten?
Oder ist es besser, die beiden Enden auf A1/B1 und A2/B2 aufzulegen, die Abschlusswiderstände einzuschalten und dann später den Stich auf A1'/B1' zu legen (Abschlusswiderstand Segment 1 dann natürlich ausschalten)? Und dann im Notfall den Stich mittels Abschlusswiderstand abzuschalten?

Bitte um Ratschläge!
 
Zuletzt bearbeitet:
Also in der Regel sollte Probemlos laufen wenn der Repeater über Segment 1 in den vorhandenen Bus eingebunden wird.
Dürfte auch keine Störungen durch das offen lassen von Segment 2 geben.
Ausser das der Repeater eine Störung meldet das Segment 2 gestört ist, zumindest wenn ein Diagnose Repeater verwendet wird.

Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
 