Hallo,
Ich habe ein Projekt, dass bereits bei einer baugleichen älteren Anlage reibungslos funktioniert. Ich habe einen IPC 427C als Master, eine IM151-7 F CPU und Sinamics als Slave. In die CU der Sinamics wurde bereits das Projekt mittels Starter übertragen, in die F CPU habe ich auch schon das Projekt übertragen und diese befindet sich auch im RUN. Auf den IPC läuft WinAC RTX 2010, wo ich auch schon das Projekt übertragen habe, im Komponentenkonfigurator habe ich auch alles so angelegt wie in der Step7 Hardwarekonfig. Doch ich bekomme den Profibus nicht zum laufen. Da ich zum ersten mal einen Siemens IPC habe, kann es gut sein, dass ich etwas vergessen habe einzustellen. Anbei ein Screenshot von der online Hardwarekonfig. Dort steht nur "Baugruppe nicht vorhanden".
Bin über jede Hilfe dankbar!

Profibus.JPG
 

Anhänge

  • Profibus.JPG
    Profibus.JPG
    151,8 KB · Aufrufe: 12
Hi,

rein vom screenshot her sieht es so aus das der SINAMICS und die ET200S CPU am Bus nicht gefunden werden, lediglich der Teilnehmer 40 scheint da zu sein.
Wie sind den die LED's an der ET200 und dem SIANMCIS, dort sollten die BF Led rot sein.
Hast du die Kabel und Abschlusswiderstände kontrolliert?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Der Abschlusswiderstand war beim IPC zugeschalten, wodurch er die Slaves nicht mehr erkannte. Ich arbeite das erste mal mit Profibus, darum ist mir das nicht aufgefallen.
Danke für den Hinweis:D

Gruß
Patrick
 