Beckhoff Profinet Koppler mit 485 Kommunikationsklemmen + Siemens S7 300

G

Gelöschtes Mitglied 85400

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich wollte mich erkundigen ob es möglich ist Beckhoff Kommunikationsklemmen und hochpräzise RTD Temperatureingänge die an einem Profinet Koppler hängen in eine Siemens s7 300 zu integrieren?
 
Funktionieren tuts, habe bisher zwar nur pt1000 über kl3202 und diverse Geräte über rs 232 und kl6001 angebunden aber das sollte kaum einen Unterschied machen...


Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jupp funktionieren tut es.
Sowohl für Buskoppler
EK93x0 -> E-Bus Klemmen
BK9053 bzw. BK9103 -> K-Bus Klemmen

Beim K-Bus ist der exakte Klemmentyp für die Projektierung nicht wirklich relevant, im E-Bus sind die Klemmen explizit vorhanden.
Du musst für die RS232 Projektierung die Logik für Control/Status Handshake incl. Daten projektieren. Das ist nicht in 1 Stunde getan, vielleicht gibt es aber bei Siemens Applikationsbeispiele/Bausteine die das schon implementieren.

Gruss
Guga
 
Zurück
Oben