Problem mit Zähler 20mA Impuls und S0 Schnittstelle

Harald82

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag miteinander,

ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen, vielen Dank schon mal im Voraus.

Situation

Ich habe folgende zwei Geräte im Einsatz
RELAY Padpuls M1C und VPFlowScope

Gerne würde ich die Zählerfunktion mit 20mA impuls nutzen.
Jedoch gibt es keine Anschlussmöglichkeit, in der der Strom Impuls vom VPFlowScope eine Zählung über den RELAY PadPuls auslösen würde.

Schliesse ich den Impuls gebenden Draht am S0- an, fliesst ein Dauerstrom von etwa 17mA, beim anschliessen löst dies eine einmalige Zählung aus.
Schliesse ich den Impuls gebenden Draht am S0+ an, wird der Impuls generiert löst aber keine Zählung aus.

Was mir am REALY PadPuls aufgefallen ist das beide Minusklemmen direkt miteinander verbunden sind (U- und S0-)


Frage

Funktioniert dieser Messer überhaupt über eine S0 Schnittstelle? wenn ja wie.
wenn Nein. Gibt es eine Möglichkeit den Impuls in einen potenzialfreien zu wandeln mit einem zusätzlichen Gerät?
 

Anhänge

  • Situation.pdf
    207,4 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

hast du schon geprüft, ob tatsächlich Impulse erzeugt werden? z. B. LED anschließen.

Du schreibst einmal Anschluss an S0- und beim nächsten Versuch Anschluss an S0+. Eigentlich sollten beide S0+ und S0- angeschlossen werden.

In der Anleitung zum Padpuls steht, dass die Versorgungsspannung nur für den S0-Eingang benötigt wird. Beim Flowscope ist es aber so, dass dies bereits eine Spannugsquelle enthält und aktiv den Strom treibt. Es konnte vielleicht erforderlich sein, die Klemmen U+, U- der Versorgungsspannung am Padpuls zu brücken.

Oder du schließt ein kleines Relais an den Ausgang des Flowscopes an und benutzt die Klemmen P+ und P- am Padpuls. Musst dann mal Überschlagen, wieviele Impulse so ein Relais aushält, d. h. wie oft mal wechseln muss. Vielleicht auch ein SSR einsetzen.

Gruß Stephen
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

In der Anleitung zum Padpuls steht, dass die Versorgungsspannung nur für den S0-Eingang benötigt wird. Beim Flowscope ist es aber so, dass dies bereits eine Spannugsquelle enthält und aktiv den Strom treibt.

Vielen Dank Stephen, genau das war der Grund.


Lösung

Die Spannungsversorgung für das RELAY M1C auf U+ und U- wird nicht benötigt. Das erledigt der M-Bus.

Spannungsversorung VPFlowScope über Netzteil

S0+ = Plus von Netzgerät
S0- = Stromimpuls Draht von VPFlowScope
 