Hallo,

bisher habe ich all meine Projekte mit ET200 (L / L-SC / S) realisiert.

Nun möchte ich aber auch mal über den Tellerrand hinausschauen -
Mit den Busklemmen von Beckhoff oder Wago kann ich meine Anlagen sicherlich genauso erstellen.

Sind die Systeme untereinander wirklich kompatibel (zumindest Digitale E/As und Analogwertverarbeitung)?

Muß ich neue Software anschaffen, falls ja - von welchen Preisen reden wir da?

Wird das Ganze zu Fuß über eine GSD angebunden oder gibt es da was Pfiffiges für die HW-Config?

Sind die Preise für ET200S, Wago & Beckhoff vergleichbar (ist mir schon klar, das es auf meine Konditionen beim Großhändler ankommt)?

Ach ja: CPU 315-2DP, Profibuskoppler geplant
 
Hallo!

Ich kann nur meine Erfahrungen mit dem Buskoppler BK3150 und den Busklemmen von Beckhoff erwähnen...
Mechanischer Aufbau ist dabei überhaupt kein Problem, was mir besser gefällt als bei Siemens ist das, dass wenn ich 2 Eingänge benötige, ich auch nur diese 2 Eingänge als Karte kaufen kann. Und wenn ich dann auch noch für 4-Leiter-Anschluss (+24VDC, 0VDC, Eingang, PE) wähle, erübrigt sich eine Klemmleiste - also nur die Busklemmen in dem Kasten - fertig!
Die Einbindung in der SPS geschieht über eine .gsd Datei. Dabei werden dann die Ein- und Ausgänge an den Buskoppler wie bei der ET200 von Siemens angehängt und die Adressen zugewiesen... Und schon kann man mittels E2.0 und A4.2 auf die Busklemmen zugreifen.
Analoge Klemmen habe ich noch nicht verarbeitet, da muss man dann den passenden Buscontroller haben, der auch analoge Klemmen verarbeiten kann...

Preise: Software benötigt man überhaupt nicht, auch kein Programmierkabel. Buscontroller kostet um die 120€, eine 2-Eingangskarte in 4-Leitertechnik um die 20-25€, eine 2-Ausgangskarte in 4-Leitertechnik knapp über 30€. Dazu benötigt man noch eine Busendklemme für nich mal 10€. Optional gibt es dann noch Einspeiseklemmen, wenn die Ein- und Ausgänge galvanisch voneinander getrennt eingespeist werden müssen (NOT-AUS abschaltung aller Ausgänge zum Beispiel) für um die 20€, je nachdem ob mir Sicherung oder/und LED...

soviel von mir, den zweiten Satz bekomme ich die Tage - ich bin von den Möglichkeiten von Beckhoff begeistert - und auch die Preise lassen sich sehen! Achso! Nix mit Großhändler, direkt beim Hersteller kaufe ich...

Viele Grüße, Tobias
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

So.. Nachtrag... Hab hier eben mal fix ein Screenshot zurechtgerückt...
Wie man sieht werden bei den digitalen Signalen immer 8 Bit parametriert.. Bedeutet auch wenn nur zwei Eingänge physikalisch verbaut sind, so werden 8 Bit parametriert. Siemens...
Wie sich das bei analogen Signalen verhält kann ich Dir leider nicht sagen - habe ich bisher nicht gebraucht. Aber dafür kann man dann aus der Liste (wenn .gsd Datei in Step7 integriert) einfügen und parametrieren....

Viele Grüße, Tobias
 

Anhänge

  • Beckhoff.JPG
    Beckhoff.JPG
    44,4 KB · Aufrufe: 55
Danke für Deine Infos,

hast mir das Lesen einiger Dokus erspart.
Die GSD eines BK3100 habe ich probehalber runtergeladen und installiert - scheint ja wirklich kein Hexenwerk zu sein.

Bleibt nurnoch die Frage nach der Austauschbarkeit zwischen Beckhoff & Wago
 
bei digitalen und analogen klemmen ist das kein problem.
habe ich selber probiert.

ob das allerdings bei allen klemmem so ist weis ich nicht, es gibt ja auch busklemmen mit 64e/a, ob es die von wago überhaupt gibt und wie die zusammenpassen weis ich nicht.

ob es mit speziellen klemmen die zb. serielle schnittstellen und so zur verfügung stelen geht weiss ich auch nicht.

wago und bekhoff haben die sache anfangs zusammen entwickelt, daher kommt die kompatibilität. vor ein paar jahren ging dann jede der beiden firmen ihren eigenen weg.

ich würde als nocht auf die kompatibilität setzen, da jede firma weiter entwickelt.

warum ist dir das überhautp wichtig?
entscheide dich doch für einen der beiden hersteller, mit et200 ist auf jeden fall keiner kompatibel.
(allein das "einrasten" erfordert "sehr viel" "kraft"...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lefrog schrieb:
Hallo!

So.. Nachtrag... Hab hier eben mal fix ein Screenshot zurechtgerückt...
Wie man sieht werden bei den digitalen Signalen immer 8 Bit parametriert.. Bedeutet auch wenn nur zwei Eingänge physikalisch verbaut sind, so werden 8 Bit parametriert. Siemens...

Viele Grüße, Tobias

Also bei den ET200s z.B. wenn dort 2 x 2 Bit Eingänge gesteckt werden gibts die Funktion [Adressen packen], damit werden die Adressen zusammen gerückt. D.h. es ist dann nicht E16.0, E16.1 & E17.0, E17.1 in der HW-Config vorhanden sondern E16.0 .. E16.3!

Ob dies bei nicht Siemens-Produkten auch so ist, kann ich aber auch gerade nicht sagen ;)
 
Also ich habe letzte Woche mehrere Wago Buskoppler in Betrieb genommen, und Standartmäßig werden die Adressen Gepackt.

Und dieses Verhalten ist auch nicht durch die HW-Konfig zu ändern.
 
Zurück