Interbus IBS S7 300 BC-T an ET200M möglich?

M

~MAIK~

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

weiß jemand von Euch, ob eine Interbusbaugruppe IBS S7 300 BC-T auch an einer ET200M funktioniert? Also dezentraler Aufbau CPU314 -> per Profibus an ET200M -> von hier an Interbus. Oder kann die Interbusbaugruppe nur direkt neben einer S7-300 CPU platziert werden?

Habt Ihr evtl. praktische Erfahrungen?

Die Hotline hat bisher noch keine zufriedenstellende Antwort gegeben.

Danke und Gruß
~MAIK~
 
eine S7-300 BC-T oder S7-300 DSC/I-T kann innerhalb einer S7-300 an fast beliebiger Stelle verwendet werden

In Zeile 1-4
wichtig ist nur das die Anschaltung dabei adressmaessig im analogen Bereich liegt !!

Du kannst auch beliebig viele IBS_Master verwenden solange dein Adressraum und Platz ausreichend ist.

Der S7-300 IBS-Master wird als S7-Stepper-Motor eingebunden (Emuliertes Analog-Modul)
 
Zuletzt bearbeitet:
Et200m = S7-300

SIMATIC ET 200S
Multifunktionales Peripheriesystem mit umfassendem Modulspektrum

SIMATIC ET 200M
Modulare S7-300 Peripherie für hochkanalige Anwendungen

SIMATIC ET 200L
Preiswerte Blockperipherie für den unteren Leistungsbereich

SIMATIC ET 200iSP
Eigensichere Peripherie för den explosionsgefährdeten Bereich


S7-300 Baureihe = ET200M (vielleicht bringt das so manchen durcheinander)

Schaut so aus

1. Netzteil
2. CPU
3. diverse E/A Baugruppen

dadurch das dies eine vollwertige unabhängige SPS ist kannst du am lokalbus den INTERBUS-Master einsetzen

Link zum Datenblatt des S7-300 IBS_Master (ET200M)
http://select.phoenixcontact.com/cgi-bin2/pcdwlfile3.sh/db_d_ibs_s7_300_dsc_t_5770b_d.pdf?fct=dwl&from=&lang=de&UID=2719975&prodid=s7%20300%20dsc&asid=503425
 
Et200m

Tut mir leid aber ich begreif das immer noch nicht.
Für mich ist ET200M ein passiver Profibusteilnehmer. Ich finde für die Interbusanschaltung noch keine GSD-Datei zur Anbindung.:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ET200M + IBS Master durch S7-300 CPU an ET200M

Vielleicht habe ich es etwas ungenau beschrieben

An der ET200M als normaler Profibus-Slave geht es nicht wirklich

Aber die Baureihe ET200M entspricht mechanisch und technisch exakt der S7-300 Baureihe

Laut Siemens selber kann man für die ET200M eine Integrierte CPU-Funktionalität benutzen durch verwendung einer S7-300 CPU

eine S7-300 CPU 313C-2DP kannst du zb. als Profibus-DB-Slave betreiben
an der wiederum werden die lokalen ET200M Modulen (inkl. IBS-Master) gesteckt und betrieben.

http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/brochure/de/brochure_simatic-et200_de.pdf

auf Seite 14

Sobald innerhalb der ET200M eine S7-300 CPU zur Verfügung steht kann diese mit IBS-Master auch kommunizieren.

Aber im Prinzip ist das alles Unsinn , wenn du sowieso eine S7-300 CPU hast dann steck den IBS-Master dort lokal und verlege die IBS-Leitung zu dieser ET200M Stelle hin (kannst ja ohne Probleme bis zu 400 Meter Anstand vom Master bis zur ersten IBS-E/A Station haben (Kupferleitung)
Vom den Kosten her hat es ja wenig Sinn das man wieder extra eine teure S7-300 CPU dezentral nur für einen IBS-Master zulegt....
 
Zuletzt bearbeitet:
Ibs

Hallo,

so wie ichs verstanden habe hat er 1 CPU und ET200M - sprich über Profibus. Und auf einem dieser abgesetzten Racks soll der IBS-Master rein. Konfigurieren lässt sich die FM353 schon da drin, aber obs als IBS-Master funktioniert? Der konfigurierte Adressraum ist nicht für die zu übertragenden E/As gedacht, die Datensätze werden über spezielle Befehle übertragen. Und ob das ausserhalb des CPU-Racks funktioniert ist fraglich. Ich persönlich glaube es nicht.

@Rudi
hast du die Beispielprojekte von Phoenix? Da ist die Einbindung ersichtlich. Aber mal so gefragt.. wieso willst du Profibus und Interbus mischen?

MfG
André Räppel
 
Hallo,

wieso willst du Profibus und Interbus mischen?

MfG
André Räppel
Da gebrauchte Interbusbaugruppen wesentlich billiger zu haben sind.

Wäre schön gewesen wenns wirklich funktionieren würde (Interbusmaster in ET200M)
Sinn ergibt sich zum Beispiel wenn der Master eine Soft-SPS im Rechner ist.
Ist aber alles Theorie, aber warum nicht mal durchdenken:-D
 
Interbuskarte

Besitze eine ISA Interbus Karte und komme leider damit nicht zurecht.
Gibts dafür auch eine Soft-SPS die funktioniert. S5 wäre auch kein Problem. Aber die Schnittstelle !!
 
Ibs

denke das sollte mit WinAC auch funktionieren. Ich schau mal ob ich was in den Tiefen der Festplatte finde.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anforderungen IBS Master + WinAC

IBS Master + WinAC

Software-Anforderungen​
–​
Windows NT 4.0, Windows 2000 oder Windows XP

–​
WinAC 3.x oder WinAC 4.x in den Varianten WinAC Basis, WinAC PN und WinAC RTX

–​
Step7 Version 5.2x

CMD Version 4.62 und WinAC-Erweiterung

Systemkoppler
IBS PCI SC/I-T (Standard-Controller Kupfer)
IBS PCI SC/RI-LK (Slave-Master Karte mit POF/HCS Anschluss)​
IBS PCI SC/RI/I-T (Slave-Master Karte mit Kuper Anschluss)

http://select.phoenixcontact.com/cg...&lang=de&UID=2699215&prodid=winac&asid=501385

man braucht zumindest die PCI-Master Karte
die alte Variante als ISA wird nicht unterstützt

Du könntest den ISA-IBS Master mittels HLI (Hochspracheninterface) auch
in Hochsprache programmieren !!

kleines VB,Pascal, c++ Applikation ist sicher kein Problem
und wenn du den Master sowieso schon hast würden keine weiteren Kosten mehr anfallen

----------------------------------
weitere möglichkeit
es gibt einen kleinen RS232 Plugin mit dem man einen kleinen INTERBUS
betreiben kann, Testsoftware, Hochsprachenbibliothek sind mit dabei

http://select.phoenixcontact.com/cg...ng=de&UID=2746346&prodid=%ib%link&asid=810569


 
Du könntest den ISA-IBS Master mittels HLI (Hochspracheninterface) auch
in Hochsprache programmieren !!

kleines VB,Pascal, c++ Applikation ist sicher kein Problem
und wenn du den Master sowieso schon hast würden keine weiteren Kosten mehr anfallen

Ok,danke.
Leider übersteigt das meine Möglichkeiten (Fähigkeiten):confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben