Habe zum Testen mit Interbus folgende Versuchskonfiguration:
Simatic s5 115U CPU 942 im Subrack CR2 6ES5 700 2LA12
Anschaltbaugruppe in der S5: IBS S5 DSC/I-T auf Steckplatz 1
Busterminal: IBS 24 BK-T
Baugruppe DA: IBS 24 DO/32
Bus konfiguriert mit CMD-Software IBS CMD G4 4.62 (2) DEMO vom Phönix.
Bus läuft ohne Fehler.
Spannungsversorgung für Terminal und Ausgänge sind auch i.O.
Alle grünen LEDs leuchten. Keine Fehler-LED leuchtet.
Nun würde ich gern Ausgänge auf dem Interbus-Ausgangsmodul ansteuern und weis nicht weiter.
Brauche ich unbedingt noch Treiber FBs in der S5.
Wenn ja dann welche ?? Welches Adressbereich kann ich ansteuern ??

Danke.
 
S5

Hallo,

ja du brauchst die FBs und den IBS-DB. Du kannst Prozessabbild und PEW/PAW ansprechen. Könnte dir was mailen. Meine Mailadresse siehe HP.

MfG
André Räppel
 
S5

Hallo,

mit transferieren wird nicht gehen. Woher soll die SPS wissen wo sich die E/A befinden? AUsserdem belegt der Interbus keine reellen E/As es wird nur draufkopiert.

MfG
André Räppel
 
Hallo,
auf der IBS-Anschaltbaugruppe sind doch die kleinen Schalterchen mit denen die Adressen eingestellt werden können die die Karte darstellt.
Hab hier ne 944 mit nur ob1

Grüße Thomas
 
S5

Hallo,

geht so auch nicht weil man an den Schaltern die Moduladresse einstellt. Man braucht die FB.

MfG
André Räppel
 
ibs

Was ist einentlich die Moduladresse.
Tut mir leid aber ich begreifs einfach noch nicht.
Danke
 
IBS-FB's

Hallo,
ich möchte den IBS-FB's ihre Berechtigung nicht absprechen wenn es darum geht Komandos an die Anschaltbaugruppe zu senden oder die Erweiterten Bereiche für E/A's zu nutzen, aber um zu einfachen Übungszwecken an einer S5 E/A's im normalen Bereich zu haben sind sie bestimmt Kanonen welche auf Spatzen schießen.Mann sollte wissen das es sie gibt und welche Funktionen sie haben, falls mann mal in die Verlegenheit kommt sie nutzen zu müssen/wollen.

Grüße Thomas
 
Interbus an S7 Anschaltbaugruppe IBS S7 300 DSC-T

Hallo,

Ich bin am Ende, kann einfach nicht auf die E/A's der Interbusbaugruppe drauf zu greifen.Inbus ist Ok keine Fehler. Habe die Treiberbausteine im S7 projekt Übertragen.Im OB1 habe ich Fehlermeldungen in FC 21,22,24.

wäre jemand so nett, und würde mir helfen. Vielen dank im voraus.

Hardware: CPU S7 314IFM helle
IBS S7 300 DSC-T
Busmodul 16E
Busmodul 32A
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das ganze jetz so blind zu sagen ist schwierig.Die richtige FM in der Hardware ausgewählt? Die Bausteine richtig verwendet? Kannst Du das Projekt mal anhängen?Sehr nützlich sind auch die Sachen von der Phoenix-Hompage. Da gibt es entsprechende Handbücher und glaube auch ein Beispielprojekt. Das hat zwarglaube ich ne andere CPU aber was solls.
Thomas
 
Also ich habe die Fc`s (21,22,24 usw...) drin..genuaso wie Db20 etc...diese halt im Ob1 und Ob100 aufgerufen und mit den entsprechenden Parametern versehen.
Doch kann ich imemrnoch keien Ausgänge beschreiben. Ich weiss vorrangig nicht wie ich im eigentlichen Step 7 Programm die Ausgäge beschreibe.
 
Interbus

Hallo,

Ich habe euch mal ein S7 Programm mit Interbus Baugruppe, und dem dazu gehörigen CMD hinterlegt.

mfg.
 

Anhänge

  • TAFEL_CMD.zip
    5,4 KB · Aufrufe: 12
  • Interbus_S7.zip
    324,2 KB · Aufrufe: 12
Mir hat das nicht so recht geholfen. Fängt schon damit ein das du glaub ich einen Synchronisations Impuls benutzt.

Nun ich häng mal meine an. Ich habe einen FC1 enthalten der als Test dient. Aber wie gesagt.-...die Ausgänge will er mir nicht beschreiben.
Hm....CMD kann ich nicht hochladen weil ich kein WinZip hier habe.

Aber SPS Programm habe ich mal interlegt.

Gruß
 

Anhänge

  • AnsteuerungFU.zip
    422,6 KB · Aufrufe: 9
Betriebsart

also als allererstes kannst du wenn du die Betriebsart "asynchron mit Synchronistaionsimpuls" nicht nutzt den OB40, FC50 und FC51 löschen. Den Aufruf FC28 musst du auch aus dem OB1 löschen. Ich denke das hackt sich sonst alles.

André
 
Hallo!

Ich habe nahezu das selbe Problem. Ich habe im CMD den Bus konfiguriert und die entsprechenden Treiberbausteine in der S5 hinterlegt und parametriert. Bus und SPS laufen stabil, alles ist grün und funktioniert. Wie schalte ich nun vom PG aus Ausgänge bzw. sehe den Status der Eingänge auf den einzelnen DO bzw. DI Modulen?

Geht das vom Step5 aus oder ist derartiges Schalten der Ausgänge nur vom CMD Programm möglich?

Vielen Dank!
 