Hallo,

folgende Frage Stellt sich mir:

ich habe hier ein (älteres) Projekt vorliegen,
welches über CP343-1 zwischen 2 300er CPU eine TCP-IP Verbindung
beinhaltet. Die Send / Recieve FC werden benutzt.

Was mich etwas wundert:
Im Projekt sind keine Verbindungen parametriert.

Sind Verbindungen bei TCP-IP nicht nötig ?
Woher will dann der Send z.B. wissen, zur welchen IP - Adresse er senden soll ?

Vielleicht hat ja auch das Projekt ne Macke, allerdings soll die Kommunikation so funktionieren....

Vielleicht kann jemand was dazu sagen ?
 
Wenn der Baustein IP-Config eingesetzt wird, bedarf es keiner Projektierung.

Die zu benutzende Verbindung wird über diesen Baustein angegeben.


€dit: Normalerweise werden TCP/IP Verbindungen projektiert.

Welche Verbindungspartner sind in der Verbindung angegeben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CrazyCat schrieb:
Wenn der Baustein IP-Config eingesetzt wird, bedarf es keiner Projektierung.

Die zu benutzende Verbindung wird über diesen Baustein angegeben.


€dit: Normalerweise werden TCP/IP Verbindungen projektiert.

Welche Verbindungspartner sind in der Verbindung angegeben?


Es wird kein IP-config Baustein aufgerufen.

Es werden die AG_LSend und AG_LReceive aufgerufen.

Da keine Verbindung projektiert ist, sind auch keine Verbindungspartner angegeben. An den send / Receive steht, wie üblich, die Baugruppenadresse und die ID (1).
 
Wenn dort eine Verbindungs - ID angegeben ist, müsste diese auch projektiert sein.

Hast du in NetPro mal auf die CPU geklickt?
Werden dort Verbindungen angezeigt?

Welche Softwareversion wird verwendet?
 
Hallo CC,

CrazyCat schrieb:
Wenn dort eine Verbindungs - ID angegeben ist, müsste diese auch projektiert sein.

Genau meine Meinung. Daher meine Frage im Forum.

Hast du in NetPro mal auf die CPU geklickt?
Werden dort Verbindungen angezeigt?

:) Ja, hab ich.
Ich hab auch das PG eingeschaltet ;-)

Es werden keine Verbindungen angezeigt, daher meine Frage im Forum.


Welche Softwareversion wird verwendet?

S7 V5.2, das Projekt ist noch mit der V5.1 erstellt worden.
Ich lass mir mal ne andere Sicherungskopie geben, vielleicht hat das Projekt ja ne Macke ? :-(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der V5.3 kann man die Verbindungen durch einen Rechtsklick auf die ID bei den einzelnen Bausteinen anzeigen lassen, für die V5.2 brauchte dafür so weit ich weiß noch ein Zusatzpaket.

Versuch' einfach mal einen Rechtsklick auf die ID. Vielleicht wird dann die Verbindung angezeigt.

Ist gut möglich das dies eine Macke des Simatic Managers ist, der beim Bearbeiten von Programmen mit älteren Versionsständen auftritt.

Bei der V5.1 musste die ID noch manuell eingetragen werden, oder?

Kann sein das deshalb noch eine ID eingetragen ist, obwohl die Verbindung nicht übernommen wurde.
 
Hallo CC,

danke erstmal für deine Hilfe.

CrazyCat schrieb:
Bei der V5.3 kann man die Verbindungen durch einen Rechtsklick auf die ID bei den einzelnen Bausteinen anzeigen lassen,
Versuch' einfach mal einen Rechtsklick auf die ID. Vielleicht wird dann die Verbindung angezeigt.

Das geht auch mit der V5.2 SP1.
Es wird dann angezeigt "es wurde keine Verbindung projketiert"

Ist gut möglich das dies eine Macke des Simatic Managers ist, der beim Bearbeiten von Programmen mit älteren Versionsständen auftritt.

Da gehe ich jetzt auch mal von aus.
Werde einfach die Verbindung noch mal projektieren.

Nochmals Danke !
 