Gibt es eine Möglichkeit die Daten automatisch, über eine Tabelle den Eingängen bzw. Ausgängen zuzuweisen?

Sprich: DB100.DBW10 = AW0 bzw.
ED10 = DB52.DBD0 usw.

Wenn ich mich recht erinnere gab es da eine Möglichkeit, wenn man 2 Steuerungen miteinander koppelt, derartige Zuweisungen vorzunehmen, wodurch die Daten ständig auf dem gleichen Stand waren.

Weiß jemand ob und wie man die Kopplung auf diesem System basierend aufbauen kann?
 
Hm, ich hab mal eine Master-CPU mit 7 CPU (diese 7 als Slave) verbunden. Dabei gibt man jeweils einen EA-Bereich an. Diese EA-Bereiche sind dann faktisch ständig miteinander verbunden. Für DB mußt du halt mit BLKMOVE die Daten umkopieren, das wars.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die EA - Bereiche die ich in der Kopplung angebe sind immer miteinander verbunden, ohne zusätzliche Transferbehle.

Wenn ich 80 Byte direkt austauschen will, dann muss ich 80 Byte der EA - Bereiche dafür opfern, oder?

Eine direkte Kopplung DB100.DBW0 in Steuerung1 = DB52.DBW10 in Steuerung2 ist dann nicht möglich, oder?

Wäre es möglich einen kompletten Datenbaustein an die andere Steuerung zu senden?
 
Mit den E/A das siehst du richtig.
Schau mal in die Standard Library unter Communication Blocks, da sollte doch etwas dabei sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibus Kommunikation

Hallo CrazyCat,

abhängig davon, welche Steuerungstypen 300er 400er und welche Profibus-
schnittstellen Onboard oder CP du verwendest, gibt es die Möglichkeit
mittels S7-Kommunikation oder S7 Basiskommunikation direkt auf
Datenbausteinbereiche in den Partnerstationen zuzugreifen.

S7-Basiskommunikation:
SFC 72,73

S7-Kommunikation:
SFB 14,15
 
@Uncle_Tom:

Danke, das ist das was ich gesucht habe.


Könnte es sein das die Tabelle, die ich meine, nur für den MPI - Bus zur Verfügung steht?
 