Mit Beckhoff gebäudeautomation

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die Ausführlichen Tipps!
Du schreibst, du kannst 8 Schaltbetätigungen realisieren? Hast du Softwaremäßig dann alle Möglichkeiten abgefangen ? Sehe ich das richtig, dass du nur 2 Drähte auf einen Digitalen Eingang führst, und dann je nach Dauer der Betätigung die Flanken auf der SPS auswertest?
Beschattung habe ich schon vor, bin ziemlich südlich auf 500m ausgerichtet. Was mich noch interessieren würde wären Windsensoren, Regensensoren oder auch Lichtsensoren(Dämmerung). Wie würde ich die ansteuern ? Über Serielle Eingänge auf der SPS ? Wo finde ich Listen von Hersteller die das ganze vielleicht sogar mit einer Bibliothek anbieten?
Danke,
 
Der Feller Elektroniktaster gibts mit 2-8 Schaltkontakten. Je nach eingebautem Taster breuche ich für jeden Schaltkontakt eine Litze und einen SPS-Eingang.
 
hab zwar keinen taster von feller sondern von gira, aber ich denke das prinzip is das gleiche, ich hab 6 tasten = 6 Digitale Eingänge, pro Taster eine LED + Hintergrundbeläuchtung = 7 Digitale Ausgänge, dazu die Versorgungspannung also mindestens 14 kabel vom schalter zur Steuerung

Christian
 
wie dimmst du dann bspw. ein Licht? Kann die Tastdauer ausgewertet werden? So wie auf einem herkömmlichen Dimmer. Taste kurz Licht an. taste antippen und halten: dimmen. loslassen dimmzustand halten.

danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
genau, das ist ja das schöne du kannst die dinger belegen wie du willst (licht, heizung usw), kurze "klicks", langes drücken, doppel oder dreifach klicks usw. es gibt da die oscat bibliothek, da sind viele funktionen drin, z.b. auch verschiedene funktionsblöcke um taster auszuwerten

Christian
 
hört sich super an. die bibliothek gibts kostenlos? was kostet eine Lizenz für Twincat? Ich denke an die CX9000 im Haus. Lässt sich hier auch visualisieren und per WEB Schnittstelle zur Verfügung stellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann ich bei der 750-841 auch per http drauf? Webserver integriert? Visualisierung wahrscheinlich nur direkt auf PC über Software möglich? Für mich wäre interessant wenn ein Webserver drauf laufen würde und ich nicht einen PC zur Verfügung stellen müsste. gibts von wago auch sowas?
danke,
 
auf der 841 ist auch ein webserver drauf, man kann entweder die codesys visualiserung mit draufspielen (hier habe ich ein kleines problem, da das teil auf java basiert, und das mein iphone garnichtmag) oder du legst halt eine eigene html an, die kann dann überall angezeigt werden, oder als 3. kostenlose version du holst dir die daten mti php von einem server/pc und machst da weiter
 
hört sich super an.
Heißt aber man kann zwar per HTTP drauf zugreifen, es wird aber ein java Applet angezeigt?
Kann ich selber html seiten mit den Daten auf der SPS laufen lassen?
ist das jetzt die 750-841 oder 750-842 ?
Danke,
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
du brauchts die 841 falls es eine wago werden sollte (die hat nen eigenen webserver)

der standart fall ist das man in codesys seine visualisierung mit der maus "zusammenklickt" damit man die im webbrowser anschauen kann benötigt man leider java (funktioniert gut, nur leider kann mein iphone kein java)

du kannst aber auch eigene html dateien erstellen, die bekommen einfach eine andere dateiendung und schon erkennt das system das es da drin daten ein/ausgeben muß, falls es aber mal soweit kommen sollte gibts ausführlichere infos. (alternativ über xml, die man z.b. von einem anderen rechner mittels php abfragen kann) = flexiebler, aber mehr arbeit

Christian
 
ich kenn die 842 nicht näher (hab nur die 841) aber im datenblatt kann ich nix davon finden (zwar zugriff über http, aber keine visualisierung)
 
Ich hätte gleich noch eine Frage:
Ich plane pro Stockerwek einen E-Verteiler und im Keller den Hauptverteiler mit Erdkabel Anschluss.
Kann mir jemand sagen welche Größe ich hier verwenden soll?
Reichen 140x100x25 ?
Der Deckendurchbruch pro Stock ist mit 40x15 kalkuliert.
Ich werde allerdings ohnehin im Keller die CX9000 betreiben, und per LAN in jedes Stockwerk einen Busankoppler setzen.
Somit halte ich mir bei der Sternverdrahtung doch einiges frei, und muss nicht gegebenfalls vom 1.OG bis in den Keller.
Danke,
Klaus
 
zur größe möchte ich nix sagen, da ich noch nicht das vergnügen hatte ein neues haus zu verkabeln, aber ein tipp: nimm alles grundsätzlich eine nummer größer, erspart später viel ärger (oder lass zumindest im keller neben dem schrank so viel platz das du im notfall einen 2. daneben hängen kannst)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe grad die Info erhalten, dass Beckhoff mit Wago Komponenten nicht vermischt werden sollten, ob es klappt weis ich nicht. Macht jedoch sicher keinen Sinn, und die Hersteller werden sicher bestrebt sein, dass die Konkurrenz nicht dazu paßt! => Ist ja klar!
Da DALI für mich eher teuer aussieht mit den ganzen Geräten die noch dazu in kurzem Abstand vorgeschalten werden sollten, hab ich mich eher auf CX9000 Beckhoff wegen Dimmklemmen und Relaisklemmen verbissen! ;-)
Was meint ihr?
@SebastianLicht: Was genau hast du verbaut? Welche Klemmen, welche Komponenten werden angesteuert?
 
Die Hardware der beiden Hersteller Beckhoff und Wago sollten nicht vermischt werden. Bei den Digitalen Ein-und Ausgangsklemmen kann es funktionieren, spätestens bei den Analog-Klemmen nicht mehr.

Ich würde dir persönlich zu dem 750-841 raten, da der wirklich viel genutzt wird und die Community dementsprechend auch sehr groß ist falls man mal n Problem hat. Ausserdem ist der Wago-Support um längen besser als der von Beckhoff (zumindest in Deutschland). Ausserdem zahlt man bei Beckhoff für z.B. Modbus extra und wenn du bibliotheken haben möchtest musst du bei Beckhoff viel Geld lassen. Bei Wago gibts Modbus dazu und die Gebäude Bibliotheken sind auch frei verfügbar. Zusätzlich kann ich dir noch die Open source Bibliothek "OSCAT" emfpehlen ( Bei der ist es egal ob Beckhoff,Wago oder Siemens).

Für Beleuchtung im Haus würde ich mit Relais arbeiten. Es gibt von Eltako auch Dimmer Module.

Vorteil von Dali wäre, dass du Lichtszenen erstellen kannst und eine Rückmeldung bekommst (z.B. Ob ein Leuchtmittel defekt ist). Ob man das in einem Einfamilienhaus braucht weiss ich nicht.
 
Hallo verbaut ist ein CX 9010 und ein BK 9000 als hauptstationen
ich habe mich aus kostengründen für den K-Bus entschieden hier habe ich verbaut
KL 3202 für Temperaturerfassung von Warmwasserspeicher sonstigen Heizungstemperaturen.
kl6021 für Wetterdaten
KL 6001 für die Kommunikation mit der zentralheizung und des LCN systems
KM 2614 für die ansteuerung eines Heizungsmischer`s
KL 2791 für Ansteuerung der Pumpen
desweiteren KL 3403 für die stromverbrauchserfassung der beiden gebäude.
 
Zurück
Oben