Moin,
Nochmal paar Worte zur Relais-Auswahl.
Serie 39 ... Sind das die 6,2mm Koppelrelais?
Wenn ja, dann würd ich die nicht nehmen.
Ich hab Serie 4C. Die sind robuster.
Gruß
Dieter
Kommt immer auf den Zweck und den Platz in Schrank an.
Ich habe rund 50 Stück 38er seit fünf Jahren im Einsatz und wenn ich mich recht erinnere nur einen Ausfall und der war in der Anfangsphase. Der Relais-Typ ist der selbe wie beim 39er. Nur der Sockel ist anders.
Daran hängen Hochvolt-LEDs, klassische Leuchtstoffröhren sowie Halogenlampen und wie bereits geschrieben auch Rollläden.
Habe auch 49er im Einsatz für Steckdosen. Allerdings sind die nur wenig im Schalteinsatz.
Sind soweit ich das beurteilen konnte sehr ähnlich zu den 4c.
24 Stück 39er mit Anschlussblock über Pfostenstecker habe ich vor nem Jahr verbaut. Im Einsatz sind die seit Jahresanfang.
Hier nur ein Ausfall: Drei LED-Leuchten an 24V Gleichspannung mit 350mA Treiber vor Ort an der jeweiligen Leuchte. Gesamtstrom <500mA. Trotzdem verklebte der Kontakt innerhalb 8 Wochen.
Hier musste ich lernen, dass Relais unterschiedliche Belastbarkeiten haben in Bezug auf Gleich- bzw. Wechselstrom.
Seit da ein 49er dran hängt ist auch hier Ruhe.
Rollläden gehen hier in übrigen über nen Bus (SMI - Standard Motor Interface).
Ich denke: Wenn Platz keine Rolle spielt kann man sich auf einen Typ beschränken. Wobei im Privathaus das Argument von Ersatzteil-Bevorratung gering halten wohl auch nicht zieht.
Bei meinem letzten Projekt war Platz essentiell und mit dem Mehrfachanschluss über Pfostenstecker hab ich auch noch Zeit und Platz (für Leitungen) einsparen können.
Gruß ohm200x