TP177A oder B: Mit mehreren Panel auf eine Steuerung gucken?

sven

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es möglich mit mehreren Panel (TP177A, TP177B, MP177) auf eine Steuerung zu gucken?
Ist es möglich mit diesen Panel auf verschiedene Steuerungen zu gucken?

Problem: Wir haben beim Kunden 3-7 (je nach Kunden) Steuerungen, diese sind im FC Bereich identisch, im DB Bereich unterschiedlich. Mit den Panel soll nun die Möglichkeit entstehen unabhängig voneinander auf die einzelnen Steuerungen zu gucken, evtl. auch zu steuern.
Zum Steuern müßten dann noch verriegelungen eingebracht werden.

Danke für Antwort.

Sven
 
1. ja. die panels brauchen alle eine unterschiedliche adresse.
2. ja. es können mehrere verbindungen projektiert werden. es kann aber immer nur eine aktiv sein. lässt sich über eine funktion umschalten
 
Das ist Abhängig von der verwendeten CPU, für jedes OP/TP/MP verbrauchst du eine Verbindungsressource, also könntest du an eine 315 2DP 16 OP's hängen (okay 15, sonst kommste mit dem PG net mehr drauf)

in der HW-Konfig einfach unter CPU Eigenschaften\Kommunikation schauen
 
Sorry, erst mal Danke.

Ich muß die Frage leider erweitern.
Wir arbeiten mit Panel die nicht an die Steuerung angebunden sind, die Panel sind auch nicht in Step7 integriert.

Kann ich diese Panel auf verschiedene Steuerungen gucken lassen ohne dafür x-fache neue Variablen zu generieren.
Alle Panel solloen mit der gleichen Projektierung bearbeitet werden.

Etwas kompliziert? Ich weiß:ROFLMAO:
 
Zurück
Oben