WinCC flex: Interne Variablen Werte behalten

Diplo

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand sagen ob es in WinCC flex eine Möglichkeit gibt die Werte der Internen Variablen nach Beendigung der Runtime zu erhalten.

Ich möchte also dass die aktuellen Werte der Internen Variablen nie verloren gehen.

Vielen dank im Voraus.
 
Mir fallen da folgende Möglichkeiten ein:

1. Variablen über Script bei Änderung in eine .CSV - Datei schreiben und bei Runtime start wieder zurücklesen.

2. Rezepturverwaltung benutzen, dann können auch verschiedene Werte für die Variablen gespeichert und geladen werden.

3. Keine internen sondern externe Variablen benutzen, z.B. ein DB in der SPS nur für deine Werte. Die sind dann auch nach PC - Tausch vorhanden, allerdings muss zum Ändern immer die SPS online sein.

mfg ug.
 
Zurück
Oben