MPI-Verbindung OP->CPU

nico

Level-1
Beiträge
195
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich möchte gerne wissen welche maximale Leitungslänge für eine Verbindung über MPI von einem OP zu einer CPU verwendet werden darf und wie die Kabelbelegung für solch eine Verbindung aussieht. Ich weiß, dass MPI eine Art von RS 485-Schnittstelle ist. Ich konnte aber leider keine Kabelbelegung dafür finden. Die Kabel, die standardmäßig angeboten werden sind für meine Anwendung leider zu kurz. Kann man evtl. auch das zweiaderige Profibuskabel verwenden?
 
Das Profibus-Kabel und die dazugehörigen Stecker können verwendet werden.

Die maximale zulässige Leitungslänge bei direkter Verbindung beträgt 50m.
Wird ein Repeater verwendet, beträgt zwar die maximale Leitungslänge von CPU zum Repeater 50m, auf die Verbindung Repeater - OP kommen die Ausdehnungsgrenzen von Profibus zur Anwendung.

http://www.sps-foren.de/showthread.php?t=306&highlight=profibus+leitungsl%E4nge

mfg
Maxl
 