WINCC flex Eintrag einer Sollwertänderung in einer Historieliste

SKO

Level-2
Beiträge
21
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgendes Problem unter WIN CC Flex MP 370:
Wir möchten protokollieren wann jemand einen Wert ändert. Zur Zeit folgender Stand: Mit dem Ereigniss "Wertänderung" wird ein entsprechendes Script aufgerufen, das diese Funktion ausführt. Bei einem editieren der Variablen klappt dies. Zusätzlich sind allerdings viele dieser Variablen gleichzeitig in einem Rezept hinterlegt. Wird nun ein Rezept geladen und dadurch Variablen geändert, tritt das Ereignis "Wertänderung" der Variablen leider nicht auf und diese Änderungseinträge gehen verloren.

Gibt es da noch irgendwo eine Einstellung die ich noch nicht kenne, oder sonst einen Kniff?

Stephan
 
Hast du mal versucht, ein Archiv anzulegen und die Variable bei Wertänderung zu archivieren ?

Du sparst dir dann dein Script,
allerdings weis ich nicht, ob auch hierbei die Wertänderungen im Rezept übersehen werden...
 
Zurück
Oben