Fehlermeldung MP270 und Pro Tool V6.0 SP3

Pontifex

Level-1
Beiträge
130
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich habe ein Problem. Ich wollte eine neue Projektierung auf ein MP 270 übertragen aber ich bekomme immer die Fehlermeldung:

Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden.
Diese ProSave-Version und die Betriebssystemversion
des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte führen
Sie für das Bediengerät ein Betriebssystemupdate(evtl.
Urladen) durch.

Wenn ich ein Os Update durchführer will, bekomme ich die gleiche
Meldung.

Prosave Version 7.2
Windows CE: 3.0
Image Version: B 6.0.2.31
Pro Tool Version V6.0 SP3

Ich denke das die Versionen auch nicht zueinander passen aber was kann man dagegen tun????


 
Normalerweise mußt du das OS Update machen. Wenn ich mein Protool öffne und das machen will, lande ich beim OS Update zuerst im Verzeichnis von WinCCFlex.
Bist du mal in das Verzeichnis von Protool gewechselt? Nimm doch mal Prosave aus dem Protoolverzeichnis.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Image Datei des OS liegt bei Prodave im Verzeichnis
Siemens/PROTOOL/Utility/Prosave/Images

MP270_V6_2.img

müsste doch richtig sein, oder?


Ich denke das ich vielleicht eine andere Image Datei benötige.
 
das image ist das richtige.
wenn dus mit prosave nicht übertragen kannst nimm ptupdate aus dem gleichen verzeichnis.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe auch prosave 7.3. das muss aber auch mit älteren versionen klappen. das 270 gibts ja schon ewig.

kannst du denn mit prosave den status des mp lesen?

ein kollege hatte da letztens was recht witziges welches die gleiche meldung bringt.

wir haben hier noch so ein mittelaltes power-pg.
dort ist da wo an den neuen pg's die serielle schnittstelle ist die parallele.
gewohnheitsmässig hat der kollege das serielle kabel dort eingesteckt. :rolleyes:

ist das der erste transfer eines projektes?
wenn ja dann probier den ersten transfer seriell danach geht mpi.

wie überträgst du? ser,mpi/dp,ethernet ?
 
Status lesen muss ich mal ausprobieren aber ich glaube es kommt die gleiche Meldung.
 
Zuletzt bearbeitet:
So, jetzt habe ich auch das neue Prosave 7.3.2 aber damit geht es auch nicht ich habe aber durch Zufall gesehen das Ich doch nur Widows CE V2.12 habe, ich vermute fast das es daran hängt. Ich denke das Windows CE 2.12 nicht mit Prosave 7.3.2 kompatibel ist.Bei Prosave in der Beschreibung des Image steht Windows CE 3.0 und das habe ich ja nicht drauf. Aber wie bekomme ich eine neue Windows CE Version auf das Panel

:confused: :confused: :confused:
 

Anhänge

  • Prosave Fenster.jpg
    Prosave Fenster.jpg
    42,4 KB · Aufrufe: 9
  • Fehler MP270.jpg
    Fehler MP270.jpg
    30,1 KB · Aufrufe: 9
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
machs nicht mit prosave.

im verzeichnis wo das image liegt gibts auch das programm ptupdate.exe

mp ausschalten
ptupdate starten
das image damit öffnen.
transfereinstellungen anpassen. musst du seriell mit nullmodemkabel machen.
auf transfer gehen.
mp einschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja richtig ich hatte nur den pt updater nicht auf der CD gesucht sondern im protool Verzeichnis auf dem Rechner da habe ich ihn nicht gefunden.
Ich dachte nur es gäbe auch noch eine Lösung wo die vorhandene Projektierung erhalten bleibt :p
 
Zurück
Oben