OP77a LED Ansteuerung

Wilhelm

Level-1
Beiträge
300
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mädels und Jungs
Wie bekomme ich es eigentlich hin das die K1 - K4 LED`s irgendetwas tun.
zb. blinken oder ständig ein. Aus das funktioniert schon.
War so schön einfach bei ProTool nur das die Umstellung auf WinCC sich so dramatisch darstellt hätte ich nicht vermutet. Mein erstes Objekt mit OP 77a und WinCC Steuerung CPU s7-226. Nur gut das es eine kleine Anwendung ist. Die Led´s wollen nur nicht das was ich gerne möchte. Steige durch die Hilfe Funktion bei WinCC nicht so richtig durch. Vielleicht hat hier jemand nen schnellen Tip.
Danke schon mal
sonnige Grüße
Wilhelm
 
LED Lösung

Ich habs wie folgt gemacht :

Bild 1 = Beispiel für DB
Bild 2 = In WCflex die Variablen
Bild 3 = Taste K1 (als Bsp. im Vorlagenbild)

Gruss Micha

Sorry hab nicht ganz durchgelesen.. in S200 must du ein "VW" verwenden für eine LED Werte für Ansteuerung :
0=off 1=fast blink 2=slow blink 3=perm. on
 

Anhänge

  • LEDs.jpg
    LEDs.jpg
    14,6 KB · Aufrufe: 191
  • LEDs1.jpg
    LEDs1.jpg
    15,6 KB · Aufrufe: 175
  • LEDs2.jpg
    LEDs2.jpg
    11,1 KB · Aufrufe: 193
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und schönen Abend
Habe meinen Tag mit WinCC verbracht. Von Liebe kann nun keine Rede sein.
Nachdem ich ein Projekt in ProTool erstellt habe und dieses dann "migriert" getan, konnte ich auch die LED`s blinken und leuchten lassen. Nur ich bekomme es einfach nicht hin im neuen Projekt eine Led Variable zu verknüpfen. Störungsmeldungen funktioniert nun schon mal smile.
Wollte noch eine Textvariable einbringen..... Aber da hat es mich total zerstört.
Muss ich denn erst wieder alles ins ProTool schreiben und dann migrieren?
Migrieren welch ein " " blöder Name.
Für Hilfe wäre ich dankbar. Nun eilt es aber nicht mehr ganz so weil das Projekt nun schon läuft. Textvariable wäre noch ein kleines Highlight grins.
Euch ein schönes WE..
sonnige Grüße
Wilhelm
 
hallo zusammen

bei mir klappt das mit den LEDs auch nicht. Kann die Variable im WinCC unter LED- Vairable der Taste nicht eingben.

Muss ja wie oben auf dem Bild entweder eine 0,1,2,3 in das DB geschrieben werden oder?

Habe übrigens ein OP77B und WinCC 2005. Die Steuerung ist eine 314C

Gruss und Danke

PS: ich weiss, dass der Thread schon etwas älter ist ;-)
 
Hallo,
ich hab da jetzt auch nen tag mit verbracht bis ich die Led's am leuchten hatte, habs so ähnlich wie Waelder gemacht, nur mit ner Word variablen im sps datenbaustein, diese muß dann als led-variable im vorlagenbild den tasten k1-k4 zugewiesen werden, dahinter kann man dann noch das bit auswählen, also bit0 für k1, bit2 für k2, bit4 für k3 und bit6 für k4.
dass dumme ist nur dass man die led-variable ja nur dem vorlagenbild zuordnen kann, wie unterscheide ich dann meine led-funktion auf den verschiedenen bildern, muß ich ja aigentlich noch extra die bildnummer in der sps auswerten, und danach meine bits in der variablen setzen, find ich ganz schön viel aufwand für ne kleine led.....

oder weiß jemand wie's auch einfach geht???:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort. ¨Habe es mitlerweile aber auch schon auf diesen Weg gemacht. Hatte aber lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass es nur im Vorlagenfenster geht!

Da ich die Bildnummer sowieso schon in einem DB habe, war das nicht mehr so eine grosse Sache. Aber einfacher wäre es natürlich auch noch toll.
 
Zurück
Oben