Hallo, wir sind bei uns in der Ausbildung zu einem OP 7 gekommen - es wurde uns übergeben mit einer CPU-314! Allerdings ist die CPU mit einem Passwort geschützt, dass nicht auffindbar ist - daher wertlos!

Nun habe zusammen mit meinem Meister versucht das OP7 an einer CPU-315-2DP zu betreiben. Allerdings bekommen wir das nicht hin!

Das OP7 wird über die MPI-SChnittstelle durchgeschleift, die CPU selbst hat als erweiterung eine CP-323-Lean Etherneterweiterung. Über die parametrieren wir normalerweise immer die CPUs. ( ISt um einiges schneller und komfortabler als die normalen MPI-Kabel)

Das OP 7 schreit wenn es nicht angesteckt ist nach der SPS-Adresse - wenn es angesteckt ist fordert es immer diverse DBs an ( 20, 22 und 49 wenn ich mich recht erinnere) Da wir das alte programm nicht haben, hab ich keine ahnung was in den Bausteinen steckt - nun zu meinem Problem :)

Wenn ich versuche das OP7 in der Übersicht einzufügen, funktioniert dies auch - allerdings findet Step 7 bei der Konfiguration keinen Partner, mit der die verbunden werden kann - eine verbindung ist daher nicht möglich!

Ist das OP7 überhaupt mit den 315er CPUs kompatibel? Gibt es eine Möglichkeit das OP7 quasi "urzulöschen"? wegen der andauernden Fehlermeldungen komme ich nichtmal in die Programmsteuerung des OPs!

Is zwar bisserl viel Text, hoffe aber das ihr ne idee habt :)


PS: Bitte mosert nicht, warum ich das ding betreibe und trotzdem keine ahnung hab - ich weis nicht, wann ich nochmal die chance hab mit sowas zu spielen ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, es sieht so aus als wäre die einfachste Lösung ein komplett neues Projekt zu erstellen.
Habt ihr denn auch ProTool, um das ganze neu zu Projektieren?
Auf jeden Fall hast du hier eine Datei, die hat mal irgendwann einer gepostet, und jetzt hab ich sie auch:-D.
Da findest du verschiedene Tastenkombinationen für die OPs.
 

Anhänge

  • Tastenkombinationen_OP.pdf
    49,4 KB · Aufrufe: 76
Vermutung:
Geh mal in die HW-Konfig, Doppelklick auf die CPU, dann muss irgendwo unter irgend einen Reiter
was über die MPI-Schnittstelle stehen, wenn da dann "unvernetzt" oder so steht,
ist das dein Problem.

Du musst dann ein MPI-Netz anlegen, und dieses mit der MPI-Schnittstelle verknüpfen.
(Das ist eigentlich dann selbsterklärend.)

Habe nur momentan kein Step7 zu Verfügung von daher kann ich keine exakten Namen nennen.

Mfg
Manuel
 
Hallo

Das OP und die CPU an den MPI-Bus hängen. Das PG anschliessen und dann nach den Erreichbaren Teilnemern suchen.
Wir das OP dort angezeigt?

Martin
 
Mein

TP170A hängt auch an der DP/ MPI. Das sehe ich nur in NET- Pro, in der HW- Konfig nicht. vlt als Tipp..

Gruß

*Erfolg*
 
Hallo, das OP wurde nun urgelöscht, es meint jetzt "Ready for transfer"!
Die CPU wurde auf MPI-Netzwerk umgestellt, wenn ich jetzt in der Übersicht das OP einfüge, taucht in der ProTool-Config folgendes auf:


--Grafik--

Allerdings bekomme ich so bei einem Verbindungsversuch folgende Fehlermeldung:

Code:
 Transfer-Version 6.000
Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 38400 Baud aufgebaut...
 E4027: Synchronisierung mißlungen
Keine Verbindung zum OP!

Egal ob über MPI oder Ethneret auf das OP zugreife...
 

Anhänge

  • mpi.JPG
    mpi.JPG
    42,3 KB · Aufrufe: 31
In dem von dir angehängten Bild sagst du dem OP wie und womit es mit der Steuerung kommuniziert.
Das OP7 kann nur den seriellen Transfer, das Kabel steht hier im Forum unter den FAQ's.

Mfg
Manuel
 
Soo, das OP wurde endlich zur kommunikation bewegt, allerdings bringt es jetzt die Fehlermeldung "$551 SPS-Adresse 5 nicht vorhanden" - bezieht sich das nun auf die MPI-Adresse?

Gruß, bang
 