Kommunikationsproblem: TP177micro mit s7-200

Harri-NG

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine s7-224XP und ein TP177micro und kann auch beide Geräte mit der entsprechenden Software (WinCC flexible 2005 SP1 und Step7/MicroWIN) ohne Probleme programmieren.
Leider findet anscheinend nach dem Anstecken des TPs an die Steuerung keine Kommunikation zwischen beiden Geräten statt.
Wahrscheinlich habe ich nur irgend etwas vergessen richtig zu parametrieren, aber ich sehe den Baum vor lauter Wald nicht.

- Einziger Master am Bus ist aktiviert.
- Baudrate 19200 müsste stimmen.
- Stationsadressen sind 2 (Steuerung) und 3 (TP).
- Protokoll ist PPI.
- Maximale Teilnehmer am Bus = 15.
- Erfassungszyklen der Variablen stimmen.

Was könnte noch die Ursache eines solchen Problems sein? Zu viele Variablen? Zu viele Bilder? Oder muss ich in der Steuerung noch Parameter verstellen? Irgendwo sagen, dass TP und Steuerung synchronisiert werden müssen?

Bin über schnelle Hilfe dankbar!

Danke, Grüße

harri-NG
 
Danke, hat sich erledigt... Der Systemdatenbaustein der S7 war nicht korrekt parametriert...
Die Baudraten stimmten nicht überein. :sc7:
 