Hi zusammen!

Wie kann ich in einem TP 170 a (mono) beim Auftreten eine Störung das Meldefenster auch gleich hervorrufen? ich hab ja keinen Bereichszeiger dafür, bzw. auch mit einem Bit aus der S7 kann ich nichts steuern..

Ich steh auf dem Schlauch!

Danke!
 
Ein Meldefenster im Sinne von den größeren Paneln gibt es nicht,
du kannst nur auf ein Bild eine "einfache Meldeanzeige" setzen.

Was vielleicht einen Versuch wert wäre:
Eine INT-Variable einstellen,
für diese INT-Variable irgendeinen Grenzwert vorgeben,
Funktion ausführen bei Werteüberschreitung - Bild aufrufen

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
na, das sieht doch gut aus!

Vielen Dank, das geht!

Überwache jetzt einfach meine Störtabelle, wenn ne neue hinzukommt, setze ich den merker, der im TP auf änderung überwacht wird. dann wird das bild aufgerufen.

beim betärigen des Button "MENÜ", also um wieder zurückzukommen, schreibe ich vom TP her 0 ins MW.
 
in WinCC schon, aber nicht bei solch nen "alten" TP in ProTool, da müsste ich die ganze Anlage neu ins WinCC machen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
stimmt. in pt kannst du nur betriebsmeldungen machen. und dieses bild dann aufrufen.
von pt hast du aber auch nichts erwähnt.

wenn du flex hast, kannst du das projekt aber mit flex weiterbearbeiten
 