Visualisierung mit WinCC flex advanced

Florian30

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Für eine relativ einfache Steuerungsaufgabe wird aus diversen Gründen wie Datensicherung und Benutzereingaben eine Visualisierung auf einem Industrie Panel PC verlangt. Zum Einsatz kommt folgende Hard und Software:

  • S7-200 + EAs + Step 7 Micro
  • Panel PC (nicht von Siemens)
  • WinCC flex ADV + Runtime und Archives Option + ???
Was mir von der Firma Siemens nicht eindeutig erklärt werden konnte ist, welcher Kommunikationsweg zwischen S7-200 und dem Panel PC genutzt werden kann. Die Aussagen diesbezüglich waren sehr kontrovers. Folgende Aussagen wurden getroffen wobei jeweils mindestens eine der anderen Varianten als nicht funktionsfähig deklariert wurde. :sb7:
  • Kommunikation der Visu auf der Runtime mit dem IPC direkt über das PPI/USB oder PPI/seriell (quasi gleich wie beim Einsatz eines Siemens TPs)
  • Kommunikation über OPC Server und PPI/USB Kabel in die WinCCflex PC Visu
  • Kommunikation der PC Visu über einen Ethernet CP zur Steuerung
Es wäre schon wenn jemand zu diesem Thema Informationen hätte

Vielen Dank :confused:
 
Ich sehe jetzt nicht, warum eine der drei Lösungen nicht funktionieren sollte, da die Visu und somit die Treiber auch von Siemens sind. Bei Fremdprodukten hätte ich da Bedenken. Allerdings fehlen noch einige Varianten:
Die 200er kann nicht nur mit einer Ethernet CP sondern auch mit einer Profibus CP (EM 277) ausgerüstet werden. Dann kommen noch die kompletten PB-Möglichkeiten dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  • Kommunikation der Visu auf der Runtime mit dem IPC direkt über das PPI/USB oder PPI/seriell (quasi gleich wie beim Einsatz eines Siemens TPs)

Es wäre schon wenn jemand zu diesem Thema Informationen hätte

Vielen Dank :confused:

das scheint mir die günstigste Lösung zu sein, warum machst du es nicht so ?
 
Hallo Rainer Hönle

Vielen Dank für die Informationen.

Die Profibusvariante war mir bereits bekannt ist aber aus Kostengründen verworfen worden. Die S7-200 kann nur als Profibus Slave laufen und der Panel-PC hat in der Standardversion keinen Profibusanschluss.

Gruß Florian
 
Hallo unregistrierter Gast

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Ich würde sofort eine der drei Lösungen umsetzen wenn ich sicher wüsste ob die entsprechende Lösung sicher funktioniert und genau darin liegt mein Problem, da ich diesbezüglich von Siemens unterschiedliche Aussagen bekommen habe.

Weiter wäre mir natürlich die Vaiante 1 am liebsten da sie am billigsten ist. Da ich aber nicht x Bestellungen machen möchte und die Kosten kalkuliert werden müssen, sollte ich gleich eine praktikable Lösung haben.

Gruß Florian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für Ihre Antwort.

Weiter wäre mir natürlich die Vaiante 1 am liebsten da sie am billigsten ist. Da ich aber nicht x Bestellungen machen möchte und die Kosten kalkuliert werden müssen, sollte ich gleich eine praktikable Lösung haben.

Gruß Florian

Das PPI/USB Kabel brauchst du doch eh für die 200er zum Programmieren !
Da kannst du es direkt auch mit flex ausprobieren.

Ich wüsste aber auch keinen Grund, warum Siemens sagen sollte, das dass nicht funktioniert...
 