HAllo zusammen

ich habe einkleines Problem mit einem Multi Panel 270B Touch.
Es handelt sich um ein Gerät was ich gestellt (gebraucht?) bekam.
Ich habe ein Projekt in Pro Tool angelegt und generiert, alles ok. Ich habe auch das richtige Gerät am Anfang des Projektes angelegt, soviel Möglichkeiten gibts auch nicht.
Wenn ich es Übertragen will baut er (glaub ich) eine Verbindung auf, sagt aber das das projektierte Gerät nicht mit dem angeschlossenen überein stimmt???
Ist es möglich das das Panel unbedingt eine PC-Card braucht?

Danke
 
Könnte sein, daß das falsche Betriebssystem auf dem Panel ist, das für WinCCFlex. In diesem Fall mußt du erst das BS für ProTool aufspielen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HAllo zusammen

ich habe einkleines Problem mit einem Multi Panel 270B Touch.
Es handelt sich um ein Gerät was ich gestellt (gebraucht?) bekam.
Ich habe ein Projekt in Pro Tool angelegt und generiert, alles ok. Ich habe auch das richtige Gerät am Anfang des Projektes angelegt, soviel Möglichkeiten gibts auch nicht.
Wenn ich es Übertragen will baut er (glaub ich) eine Verbindung auf, sagt aber das das projektierte Gerät nicht mit dem angeschlossenen überein stimmt???
Ist es möglich das das Panel unbedingt eine PC-Card braucht?

Danke
Es kann sein, dass du ein BS - downgrade machen musst, wegen proTool.

Frag mal deinen Siemensvertrieb, die kennen solche Probleme zur genüge...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pro Save?

aktueller Stand:

gestern noch mit dem Siemens Partner unseres Vertrauens gesprochen. Er sagte mir mit Pro Save ein anderes Image aufspielen und alles wird gut.
...dem ist aber nicht so:(
Keine Besserung:confused:
 
MP270B touch 6"

So, hat sich alles aufgeklärt!
Das MP270B touch 6" ist nicht mit Pro Tool zu projektieren! Das Gerät was bei Pro Tool auszuwählen ist, ist ein 10" Gerät!!!! (das soll einer Wissen)
Nur mit WinCC Flex möglich.
Unser Ansprechpartner bei Siemens in Braunschweig wusste das aber auch nicht und musste mit dem Stammhaus telefonieren, super.

Danke an alle für die Tipps
 