Hallo ,

Ich habe ein Protool projekt mit wincc flexible migriert .

Jetzt habe ich ein problem

und zwar funktioniert mein bereichzeiger bildnummer nicht mehr da er im neuen projekt von 2 auf 5 worte verlängert wurde .

die alte angabe war DB9-DW0

wort eins war Bildnummer
wort zwei war Feldnummer


was muß ich jetzt anstelle des DB9-DW0 eingeben , wenn

Bildnummer wort 2 ist und
Feldnummer wort 4 ist ?

bin noch absoluter anfänger !!!

kann mir heir jemand weiterhelfen ?

Grüße

viperlk6
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
NaJa, kommt aufs Panel an
wenn das ProToolprojekt für ein OP 7 oder 17 war kann das schon sein,
denn da war das Bildnummernfach nur 2 Worte lang.

Wenn der DB9 im SPS programm nach hinten verlängert werden kann
und im WinCC flexible der Bereichzeiger für die Bildnummer weiterhin auf
DB9.DBW0 projektiert ist, musst du im Programm folgendes ändern

Bildnummer alt: DB9.DW0
Bildnummer neu: DB9.DBW2

Feldnummer alt: DB9.DBW2
Feldnummer neu: DB9.DBW6


Wenn im DB9 allerdings noch mehr Daten als das Bildnummernfach enthält,
ist es einfacher im WinCC flexible einen anderen DB zu verwenden.

Gruß
Nico
 