wccflex verbindungsfehler 0x384

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.803
Reaktionspunkte
1.025
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

habe hier einen kollegen der probs mit dem verbindungsaaufbau hat.

cpu ist eine 315-2pn
die visu ist projektiert mit wccfflex 2005 hf6 und läuft auf einem pc
das netzwerk läuft nicht auf einer domain. läuft auf einer 168.0....

sein prob ist, das er keine verbindung mit der visu runtime zur cpu bekommt.
der fehler ist 0x384

mit s7 kann er eine verbindung zur cpu aufbauen,

TIPS?

er hatte schon mal eine verbindung. irgendwann hat er mal von h4 auf hf6 upgedated.
könnte dort das prob liegen?
 
Hallo,

da gibt es mehrere Möglichkeiten:

- das Ethernetkabel nicht in der richtigen Buchse drin,
- ist die Verbindung im WinCC flexible richtig,
- sind die IP-Adressen des PCs und der CPU richtig eingestellt,
- sind die Runtime und die IE im Komponentenkonfigurator identisch, wie in der Hardware-Konfiguration,
- sind die PC-Station und die CPU im NetPro am Ethernet,
- stehen die IE und die Runtime im Komponenten-Konfigurator auf "Run" bzw. haben einen grünen Haken daneben und kein rotes Kreuzchen auf dem grauen Rechtek,
- ist das Ethernetkabel vielleicht defekt

Vielleicht die Hardware-Konfiguration und die NetPro-Konfiguration neu hochladen...
 