Hallo,
ich habe ein bestehendes WinCC Einzelplatz-Projekt.
Der Kunde möchte dies nun ändern in eine Server (1X) / Client (4X) - Architektur.
Ich habe dies noch nie gemacht und bräuchte Eure Hilfe.
Wer kann mir da eine Kurzanleitung geben, was auf welchem Rechner zu installieren und einzustellen ist, dass Alles richtig funktioniert?

Was ich schon heraus gefunden habe:
-Server: Im Control Center "Serverdata / erzeugen"
-Client: Im Control Center "Serverdata / laden"

Und das Startbild muss auch noch definiert werden.
Aber ist das alles?
Ich habe auch noch diverse Programmaufrufe (Excel .....), welche dann auf dem Server installiert sind. Diese werde ich auch noch verknüpfen müssen.

Wäre toll von Euch eine Hilfestellung zu erhalten.

Liebe Grüsse Markus
 
Zunächst muß auf dem "Server" meines Wissens nach Windows Server als Betriebssystem laufen.

Dann benötigst du zusätzlich die WinCC Server Lizenz zu der normalen WinCC Lizenz
Auf den Client kann die kleine WinCC Lizenz installaliert sein. sprich eine mit 128 Variablen


Auf dem Server öffnest du nun das Projekt und trägst in der Rechner Liste deine Clients ein und deklarierst diese auch so.
Auf den Client öffnest du das Projekt, das auf dem Server liegt... Glaub so müßte es gehen. :rolleyes: Kann aber bei bedarf genauer nachschauen.
 
Also wie du schon richtig sagst, die Server Data Erzeugen auf dem Server und auf dem Client Laden. Das Startbild eintragen und das müßte es eigentlich gewesen sein. Starte doch mal die ganze Sache...
 
Ich danke Dir, hätte jetzt nicht gedacht, dass dies bei Siemens so einfach ist... :rolleyes:
Im WinCC Forum bei Siemens selbst, wurden mir Links mit komplizierte Abhandlungen angegeben, welche total verwirrend waren.
Das Projekt werde ich erst an den Osterfeiertagen realisieren können und dann sehen ob alles funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hoff das alles Stimmt...
Habs aber eben nochmal nachgeschaut. Sollte stimmt. Aber ich kann mich auch dran erinnern das ich total durcheinander gekommen bin nach der Anleitung von Siemens.

Wichtig ist das beim Anlauf der Client-Rechner alles richtig eingetragen ist u.a. das Projekt das auf dem Server liegt. Ach ja und soweit ich das noch weiß das Projekt von Einzelplatz auf ein Mehrplatz-Projekt ummünzen
 
Ich danke Dir vielmals, endlich jemand, der vernünftige und praktische Hilfestellung gibt !!!:)
Liebe Grüsse von Markus
 
hmm also ich muß ehrlich sagen, hier wird einem immer sehr schnell geholfen. Zumindest wenn ich Probleme hab treffe ich hier immer schnell auf einen Lösungsvorschlag :D
 