Hallo zusammen,

ich bin heute abend auf diese Forum gestoßen und hab auch schon viele interessante Themen durchgelesen, allerdings bin ich bei meinem Problem noch nicht wirklich weitergekommen.

Gleich mal im Voraus muss ich sagen, dass ich was Visualisierungen angeht ein eher unbeschriebenes Blatt bin.



Nun zu meinem Problem:

Und zwar möchte ich eine kleine Haussteuerung basteln, unter Verwendung einer S7-200 und eines B&R Touch-Panels (bzw. Industrie PC´s).
Mein Problem dabei ist, dass ich zwar mit WinCC flexible 2005 eine Visualisierung basteln kann, aber der PC dann nicht mit der SPS kommuniziert.
Ich habe einen Siemens PPi-Adapter und einen cd electronic PC-MPI/PPI/HMI/TS Adapter. Ich habe mi beiden getestet und leider ging nichts damit.
Ich kann damit zwar die 200er programmieren, aber für die Visualisierung gehts nicht. :confused:

Ich habe bei der WinCC Software die Einstellungen soweit,ich sie gefunden habe auf PPI gestellt aber leider geht nichts.

Wenn ich bei der Visu die Variablen angebe sollte doch die SPS die entsprechenden Daten bekommen oder nicht?

Habe ich da nen Denkfehler drin oder brauche ich da eine andere Hardware oder ?
 
Hallo zusammen,

ich habe die Lösung für mein Problem nun doch noch selbst gefunden.
Eine kleine Einstellung hat nicht gepasst und zwar:
Kommunikation über MPI
1. Öffnen Sie im Startmenü unter "Einstellungen > Systemsteuerung" den Dialog "PG/PCSchnittstelle
einstellen".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften" und stellen Sie auf der Registerkarte
MPI-Netz die Parameter für das Bediengerät so ein, dass dieses der einzige Master am
Bus ist.
Ich habe mich davon blenden lassen die PPI-Verbindung nicht aufgeführt ist, aber das obige gilt natürlich beim PPI auch entsprechend :icon_redface:

Die Einstellung muss sein:
Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE (Step7) --> PC/PPI cable(PPI)

Gruß Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück