... für eine mögliche Antwort auf diese Frage vielleicht erst mal ein bißchen zur Hard- und Software schreiben ... (z.B. Visualisierung mit ProTool auf einem TP 170B - oder so ...)
 
Hallo,
ich habe das bis jetzt immer so gemacht:
Im Aufgabenplaner bei "Benutzerwechsel" die Funktion "Verfolge Benutzeränderung" projektieren. Dann erscheint bei An- und Abmeldung eine Systemmeldung, die du im Meldefenster anzeigen kannst und auch in einem Archiv ablegen kannst. Ich erstelle dazu extra ein Archiv für Systemmeldungen, damit ich die Benutzerwechsel von den Stör- und Betriebsmeldungen getrennt habe.

Gruß Andre
 
Hallo,
ich habe das bis jetzt immer so gemacht:
Im Aufgabenplaner bei "Benutzerwechsel" die Funktion "Verfolge Benutzeränderung" projektieren. Dann erscheint bei An- und Abmeldung eine Systemmeldung, die du im Meldefenster anzeigen kannst und auch in einem Archiv ablegen kannst. Ich erstelle dazu extra ein Archiv für Systemmeldungen, damit ich die Benutzerwechsel von den Stör- und Betriebsmeldungen getrennt habe.

Gruß Andre

Was mich wirklich mal interessiert, hat das irgendwer an einer realen Maschine schon einmal tatsächlich genutzt, im Fehlerfall ausgewertet und hat das irgendwie weitergeholfen? Faßt das nicht als Kritik auf, solll es nicht sein, es interessiert mich wirklich mal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab den Benutzerwechsel im Hintergrund bei Protool auch in ein Archiv geschrieben, dann konnten wir damit feststellen, das ein ganz bestimmter Ausfall der Anlage immer bei eine Benutzer auftrat.

Wir wollen die gesamten Anlagen jetzt so festnageln, das jede Änderung eines Sollwertes oder Grenzwertes mit Datum, Uhrzeit und Name gespeichert wird. (In Anlehnung an die FDA)

Ich habe festgestellt, das alleine dadurch , das man die Leute darauf hinweist, das Name usw. gespeichert werden, eine größere Sorgfalt beim Umgang mit der Anlage erfolgt. Auch wenn man die Daten eventuell garnicht zuweisen kann, oder archiviert.
 
Was mich wirklich mal interessiert, hat das irgendwer an einer realen Maschine schon einmal tatsächlich genutzt, im Fehlerfall ausgewertet und hat das irgendwie weitergeholfen? Faßt das nicht als Kritik auf, solll es nicht sein, es interessiert mich wirklich mal.

Ich hatte in der Vergangenheit sowas sogar schon mal auf die Festpaltte eines Panel-PC's geschrieben. Und stellt euch mal vor : die Anlage ist rund um die Uhr gelaufen und die ganze Zeit von dem gleichen Benutzer betrieben worden - man mußte sich immer zum Schichtwechsel anmelden ...
 
Was mich wirklich mal interessiert, hat das irgendwer an einer realen Maschine schon einmal tatsächlich genutzt, im Fehlerfall ausgewertet und hat das irgendwie weitergeholfen? Faßt das nicht als Kritik auf, solll es nicht sein, es interessiert mich wirklich mal.

Hallo Ralle,
das geht in diese Richtung:
https://www.automation.siemens.com/.../wincc-flexible-optionen/wincc-flex-audit.htm
Da wir diese Option nicht einsetzen, ist es aber trotzdem möglich, bestimmte Zeitstempel von Ereignissen bestimmten Nutzern zuzuordnen. Du glaubst garnicht, was in der Lebensmittelindustrie alles dokumentiert und archiviert wird.
Gruß Andre

PS: Zitat jabba "Ich habe festgestellt, das alleine dadurch , das man die Leute darauf hinweist, das Name usw. gespeichert werden, eine größere Sorgfalt beim Umgang mit der Anlage erfolgt. Auch wenn man die Daten eventuell garnicht zuweisen kann, oder archiviert."
Ganau das sind auch meine Erkentnisse!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, verstehe ich, wollte auch nur mal wissen, ob das letztendlich einen Nutzwert bei jemandem hat. Aber es stimmt, allein das Wissen, daß etwas mitprotokolliert wird, hält so manchen schon davon ab, allzuviel herumzuspielen.
 
Hallo.
Ich nutze das Audit von Siemens. Hier können relevante Änderungen nur mit digitaler Signatur vorgenommen werden! Das "schreckt" Bediener schon mal ab - und sie überlegen vorher was sie machen!
Auf die Frage wer wertet so etwas schon aus??? Ich nicht!!!

Gruß, Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Spaß bei Seite.

Mit Audit bekommt man ein sauberes Protokoll. Ob man's exportieren kann weiss ich jetzt nicht... ...ist aber was für den Mann mit der ...
 