Hallo,

ich versuche krampfhaft auf das TP eine Visu mit seriellen Kabel an 1F1B zu überspielen. Reiter stehen auf 1off,2on,3on,4off. Im Control Panell unter Transfer ist Chanal 1 angewählt und Remote Control auch. Die MPI Adresse im TP ist 1. Was mache ich nur falsch? Ich hatte auf das TP schon einmal zugreifen können, aber habe mir damals nicht gemerkt wie:icon_cry: .
Meine weiteren Configs häng ich mal als Bild ran. Danke im Vorraus
 

Anhänge

  • Net Pro.bmp
    390,7 KB · Aufrufe: 22
  • Pro Tool.bmp
    323,7 KB · Aufrufe: 53
Möchtest du nun seriell überspielen, oder über MPI? Im Protool mal "Datei/Transfer/Einstellungen" aufrufen und überprüfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchtest du nun seriell überspielen, oder über MPI? Im Protool mal "Datei/Transfer/Einstellungen" aufrufen und überprüfen.
Natürlich seriell, aber ich wollte so viel Infos wie Möglich übermitteln. Die Einstellung des Transfers von ProTool häng ich mal ran.
 

Anhänge

  • Pro Tool Transfer Einstellung.bmp
    281,6 KB · Aufrufe: 30
Und hast du es mal per MPI probiert, sollte ja auch gehen. Die Einstellungen passen ja eigentlich, oder kann das TP170B keine 115000?
 
Hallo Ralle,

also erst mal danke für Deine Unterstützung. Habe jetzt Deinen Rat befolgt und bin von seriell auf MPI gegangen. Klappte dann auch auf Anhieb, was mich aber immer noch wurmt ist, warum es mit der seriellen Geschichte nicht geklappt hat. Aber da will ich jetzt keine Energie mehr drin vergeuden, geht ja auch eleganter:)
 
Zurück