Bei Runtimeprojekt keine Station auswählbar

steinche

Level-2
Beiträge
112
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem bei WinCC flex 2005. In einem Projekt habe ich 2 TP177B, die via Ethernet mit einer S7 kommunizieren. Jetzt sollten noch zwei Runtimeprojekte hinzukommen aber bei den Verbindungen weder Station, Partner noch ein Knoten festgelegt werden.

Gibt es da irgend einen Schalter?

Viele Grüße
steinche
 
Hallo Steinche,

was hast Du für ein Runtime Projekt, zwei weitere S7-CPU , zwei weitere Displays oder zwei Runtimes auf IPC´s?

Hast Du die deinen Aufbau in NetPro korrekt projektiert?

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo GFI,

ich habe eine S7 CPU mit einem Ethernet CP. Darüber ist ein TP177B gekoppelt und jetzt sollen noch zwei PCs dazu. Wenn ich im WinCC ein "Runtimebediengerät" hinzufüge, kann ich keinen Kommunikationspartner auswählen. Im NetPro bekomme ich auch kein Feld für MPI/Profibus bzw. Ethernet, so wie beim TP177B wo man die Verbindung herstellen kann.

Grüße
steinche
 
Wenn Du eine PC-Runtime projektierst musst Du auch einen CP bzw. IE-Allgemein in der HW-Konfig der Runtime in Step7 einfügen. Wenn Du das nicht hast, hat der Pc ja keine Schnittstelle mit der Du kommunizieren kannst.
 
Hallo Sandman,

der Tipp ist schonmal gut und vor allem einleuchtend :D Aaaber bei der Hardware habe ich jetzt das Problem, das ich keine passende Hardware finde.
Auf den PCs ist SIMATIC NET und WinCC flexible Runtime installiert. Als Kommunikationsschnittstelle soll die vorhandene Netzwerkkarte verwendet werden.
Wenn ich in der Hardware verschiedene Baugruppen teste z.B. SIMATIC PC Station -> IE Allgemein -> SW V6.2 SP1... wird im Eigenschaftsdialog im Register Zuordnung eine Parametrierung verlangt. Aber was ich auch eintrage,
wird zwar akzeptiert wird aber beim Speichern werden beim Speichern inkonsistente Systemdaten gemeldet. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
------
Die Baugruppe (IE Allgemein) hat das ISO-Protokoll
abgewählt und im Eigenschaftsdialog der Station ist
eingestellt, daß auf der PC-Station kein S7RTM
installiert ist.

Wenn auf der PC-Station kein S7RTM installiert ist,
müssen Sie das ISO-Protokoll anwählen, und eine
MAC-Adresse einstellen.
------
Welche Braugruppe muss ich für die normale Netzwerkschnittstelle benutzen?

Viele Grüße
steinche
 
Jetzt bin ich nochmal einen Schritt weiter :)

Bisher hatte ich die WinCC flex Runtime in WinCC flex als neues Bediengerät eingefühgt. Dadurch ist sie als HMI Station im S7 Projekt vorhanden. In der Konfiguration konnte ich kein HMI IE (was auch immer das ist) einfügen, da die Meldung kam, dass diese Baugruppe in einer HMI Station vom Typ WinCC flex RT nich zulässig ist.
Abhilfe schuf das Einfügen einer PC Station. In diese Wurde eine WinCC flex RT und eine HMI IE Baugruppe eingefügt. Jetzt war auch schon die Verbindung in NetPro und auch in WinCC flex vorhanden. Die Variablen können jetzt auch wunderbar ausgewählt werden *freu*
Aaaber das ist jetzt jeweils ein eigenes WinCC Projekt. Wie bekomme ich alle "Bediengeräte" in ein WinCC Projekt. Wenn ich die einzelnen Bediengeräte aus einem Projekt ausschneide und im anderen einfüge geht die HMI IE Verbindung verloren.
Werde noch weiter versuchen und Fortschritte melden :)

Viele Grüße
steinche
 