Hallo habe eine S7-200 CPU224, TP177micro, step7micro/win4.0, wincc flex 2005 sp1 und bin sps anfänger

Ich weiß einfach nicht weiter ich möchte auf meinen tp ein paar störanzeigen darstellen aber ich bekomme das nicht hin ich möchte das wenn ex.x bzw mx.x kommt das die meldeanzeige aktivirt wird und der von mir definirte text in der liste angezeigt wird.

kann mir jemand mal ein kleines beispiel zeigen wie ich das in der cpu und dem tp bearbeiten musst.

Danke im Voraus
Gruß Andy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe eine S7-200 CPU224, TP177micro, step7micro/win4.0, wincc flex 2005 sp1 und bin sps anfänger

Ich weiß einfach nicht weiter ich möchte auf meinen tp ein paar störanzeigen darstellen aber ich bekomme das nicht hin ich möchte das wenn ex.x bzw mx.x kommt das die meldeanzeige aktivirt wird und der von mir definirte text in der liste angezeigt wird.

kann mir jemand mal ein kleines beispiel zeigen wie ich das in der cpu und dem tp bearbeiten musst.

Danke im Voraus
Gruß Andy

Hast Du Dir das --> http://www.automation.siemens.com/fea/ftp/module_de/f06/f06_wincc_flexible2005.pdf

(ab Seite 111 geht es um Meldungen) schon mal angesehen?

Pylades
 
Ich weiß einfach nicht weiter ich möchte auf meinen tp ein paar störanzeigen darstellen aber ich bekomme das nicht hin ich möchte das wenn ex.x bzw mx.x kommt das die meldeanzeige aktivirt wird und der von mir definirte text in der liste angezeigt wird.

Im WinCC flexible Getting Startet wird im Kapitel 4 die Projektierung von Meldungen beschrieben.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18660846

Wichtig ist, dass Du in Deinem SPS-Programm die einzelnen Meldung in einem DW oder MW zusammenfasst. In WinCC flexible werden dann bei der Projektierung der Meldungen die einzelnen Bits aus Deinem DW oder MW ausgewertet.

Gruß Kai
 
Wichtig ist, dass Du in Deinem SPS-Programm die einzelnen Meldung in einem DW oder MW zusammenfasst. In WinCC flexible werden dann bei der Projektierung der Meldungen die einzelnen Bits aus deinem DW oder MW ausgewertet.

Danke für die antwort. könntest du mir mal ein kleines beispiel zeigen wie ich ein dw oder mw anlege?am besten in FUP weil ich ja so programmiere

Gruß Andy

(Sind meine fragen noch so lächerlich man kann nicht alles wissen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich bin auch Neuling auf dem Gebiet. Habe mich selbst erst diese Woche zum ersten mal damit auseinandergesetzt.
Ich habe die Meldungen für das MP277 gemacht. Weiß aber nicht in wie weit sich das von deinem Panel unterscheidet. (Von der Projektierung her)

Wenn alles klappt wird sich im Anhang ein pdf-Dokument befinden, in dem ich zeige wie ich es gelöst habe.

Schönen Gruß
Anatoli
 

Anhänge

  • Meldungen für MP.pdf
    63,9 KB · Aufrufe: 52
Also deine doku ist super nur eine frage zum verständnis

Also heist wenn ich MW4 anlege sind alle merker von m4.0-m5.7 in den merkerword.
Warum werden die Bytes getauscht ist das systemabhängig?

Zusammengesasst erklärt: M4.0-M5.7 sind in den Gesamtmerker MW4
genauso wie zb.:M10.0-M11.7 in MW10

eins noch an den MOVE was sind das für Werte HEXADZIMAL oder?soll bestimmt 1 und 0Heißen

Danke für die schnelle Hilfe

MFG Andy :sm24:
 
Also heist wenn ich MW4 anlege sind alle merker von m4.0-m5.7 in den merkerword.
Ja
Warum werden die Bytes getauscht ist das systemabhängig?
Das weiß ich leider bisher noch nicht

Zusammengesasst erklärt: M4.0-M5.7 sind in den Gesamtmerker MW4
genauso wie zb.:M10.0-M11.7 in MW10
Richtig

eins noch an den MOVE was sind das für Werte HEXADZIMAL oder?soll bestimmt 1 und 0Heißen
Wenn mein Reset betätigt wird, schiebe ich die Hexzahl FF, soviel wie dezimal 15 oder binär 11111111 in den Quittierbyte. Wenn das Quittiertaster wieder weg ist beschreibe ich das Byte wieder mit 0

Schönen Gruß
Anatoli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versteh das mit dem reset nicht wirklich.
soll ich den wert 15 übertragen oder Schieben? Move in step7micro heist Übertragen
also wie gesagt ich hab step7micro und ne cpu 224

Dennoch hast du mir schon mal sehr geholfen

Gruß Andy
 
15 war ein Fehler von mir....ist ja die 255!!!

soll ich den wert 15 übertragen oder Schieben? Move in step7micro heist Übertragen
also wie gesagt ich hab step7micro und ne cpu 224
Mit dem Schieben und übertragen ist eigentlich das selbe gemeint.

Zum Quittieren nochmal!!
Es gibt ja Meldungen, die quittiert werden müssen und andere, die nicht quittiert werde müssen. In meinem Fall handelt es sich um quittierpflichtige Meldungen. Ich löse meine Quittierung über ein Hardwaretaster aus und muss diese dem MP melden. Und da brauche ich für jedes Fehlerbit ein eigenes Quittierbit (eine andere Lösung kenne ich bisher noch nicht)

Falls du die Quittierung der Fehlermeldungen über ein Button im Panel auslöst, kannst du dir die von mir vorgeschlagene Quittierlösung sparen und folgenden Beitrag durchlesen....

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14532

Schönen Gruß
Anatoli

PS: Wie gesagt, bin auch ein Neuling in der SPS-Welt
 