WinCC flxible --> PC-Adapter

Frank Bleyer

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardware
1* S7 315/2DB sowie zwei DP/DP Koppler am Profibus
CPU = DP Adr. 2; Koppler 1 = DP Adr. 32; Koppler 2 = DP Adr. 64.
nun möchte ich WinCC flexible mittels USB PC-Adapter (Siemens) an die MPI-Schnittstelle der CPU betreiben. WinCC flex.RT ist im Step7 Projekt integriert.

In NetPro kann ich keine Verbindung zwischen der RT und CPU projektieren, in WinCC flexible habe ich als Schnittstelle MPI/DP ausgewählt - Komunikationstreiber S7 300/400, kann aber keine Station bzw. Partner auswählen.

Wo liegt mein Fehler, bzw. was habe ich nicht berücksichtigt?
 
Den MPI-Bus hast du projektiert?
Dann auf den roten Punkt in deinem Bediengerät klicken und auf den Bus ziehen!! (Bei mir haben die Probleme zumindest da angefangen :???:)

Hab eben etwas gespielt und versucht verschiedene Übertragugnsgeschwindigkeiten einzustellen. Davon scheint es aber unabhängig zu sein....konnte dennoch Verbindung zum Bus herstellen.

Gruß
Anatoli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Anatoli, aber das ist nicht das Problem

Der MPI Bus ist an der CPU projektiert, an der WinCC Runtime ist kein roter Punkt (also keine Schnittstelle) und da fängt mein Problem an.
In HW Konfig ist bei der HMI Station die Runtime auf Steckplatz 3. benutze ich die CP5512 ist da alles kein Problem, dieser kann ich eine MPI oder DB Adresse zuordnen.
Leider gehört mir die CP nicht und ich muß sie wieder abgeben. Ich habe nur zwei Siemens USB PC-Adapter.
Es sollte hiermit auch frunzen, die Frage ist nur wie (vieleicht stelle ich mich auch nur zu dumm an, oder sehe den Wald nicht vor lauter Bäumen)?
Welchen Komunikationstreiber für das USB Kabeln wähle ich aus?
 
Es ist machbar, WinCC Flexible PC RT über PC Adapter und MPI ansuschliessen.

Nur, man kan nicht den CPU aus den Projekt alz ziel-verbindung auswählen. Man muss "von Hand" den MPI Adresse und Rack/Slot spezifisieren.
Bemerk dass den S7ONLINE Zugangspunkt verwendet wird. Also muss S7ONLINE auf PC Adapter eingestellt werden.

Wichtig ist das symbolische tags nicht funktionieren mit diesen verfahr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habs mal getestet.
die variablen aus dem s7-projekt sind zwar zu sehen, aber nicht anwählbar.

ich hab mal folgendes getestet.
panel-pc erstellt und im wccf mit der steuerung verbunden.
danach den panel-pc durch die wccf-runtime ersetzt (bediengerätetyp ändern).
die verbindung zur steuerung bleibt erhalten (schnittstelle steht dann weiterhin auf cp5611).
wenn projekt fertig dann den knoten bei der verbindung löschen.
dann steht da wieder mpi/dp.

könnte also so funktionieren. versuch macht klug. :ROFLMAO:
 