WinCC Fex 2005 Balken Skalieren

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe folgends Problem,

von einer ET200S begomme ich Temperaturen im Klimaberich (zwei Nachkommastellen) in meine CPU und damit nach WinCC.
Um die Anzeige mit einer Nachkommastelle anzuzeigen, skaliere ich den Messwert Steuerung 100 / HMI 10 und verschiebe im Ausgabefeld das Komma um ein Stelle. Soweit so gut. Jezt soll aber noch ein Balken dazu kommen.
Dieser soll in der Skala von 0 bis 60,0 Grad laufen. bei meiner Skalierung müste ich an den Balken aber als oberen wert 600 eintragen, damut vom Balken wert 0.60,0 Grad angezeigt werden, folglich die Skala auch ein 600 dranstehen hat.

Giebt es da eine Lösung ohne Zwischenvariabele?

Danke und Gruß Buffi
 
Du kannst bei der Variable die Funktion "Umrechnung" aktivieren und dann angeben, welchem Wertebereich in der SPS welche Anzeige entsprechen soll. Das kannst du dann auch bei der Ausgabe als Wert nutzen ...
 