WinCC flex: Triggerbit bei Meldungen

meines wissens nach ist bit = 1 = kommendes Ereignis.
wenn du in deiner Meldeanzeige nicht "Meldeeriegnisse" angeklickt hast siehst du auch keine gehenden ereignisse, fals du das meinen solltest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
okay also das problem hatte ich ja schon in nem anderem Beitrag beschrieben, aber jetzt scheint es klar zu sein. tritt ein fehler auf wird in meinem programm ein bit von 1 auf 0 gesetzt, da scheint das problem zu liegen. WinCC erkennt deiner Aussage nach nur den wechsel von 0 auf 1 nur als kommen und das kann man anscheinend auch nicht ändern. Das steht nirgends beschrieben oder?? wenn ich trigger bit lese dann denke ich eigentlich das der wechsel erkannt wird und nicht ein bestimmter wechsel einem bestimmten ereignis zugeordnet wird:rolleyes:
 
und wenn du einfach dein triggerbit invertierst?
oder geht das nicht so ohne probleme?
aber ich such mal in der hilfe was erkannt werden soll...


aus der hilfe "...
Das Bitmeldeverfahren
Das Bediengerät löst eine Meldung aus, wenn in der Steuerung ein bestimmtes Bit gesetzt wird. Dazu werden Bitmeldungen in WinCC flexible projektiert..."
 
Zuletzt bearbeitet:
ja okay, "wenn ein bit gesetzt wird" also ganz klar von 0 nach 1, okay muss ich die meldungen in der sps invertieren

danke
 