OP73 Acknowledge Taste in Vorlage projektieren

Mütze

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab ein Projekt mit einem OP73, in dem ich die Acknowledge-Taste auswerten möchte. Ich kann sie in WinCC flexoble 2005 Advanced auch im Vorlagenbild projektieren, aber das angegebene Bit wird in der Steuerung nicht gesetzt.
Alle Funktionen, die ich in der Vorlage projektiere funzen nicht.

Kann man bei einem OP73 die Vorlage und die Funktionstasten nicht benutzen?

Gruß Mütze
 
Hallo Mütze,

hast Du in den Bild-Objekten bei Eigenschaften Allgemein den Haken für "Vorlage verwenden" gesetzt?

Gruss
Andi F
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Mütze,

hab das ganze auch mal am lebenden objekt nachgestellt. offensichtlich übernimmt wincc flex nachträgliche einstellungen in der vorlage bei bereits bestehenden bzw vorher angelegten bild-objekten nicht korrekt. nur wenn ich ein komplett neues bild erstelle, wird die vorlage korrekt übernommen und dann funktioniert dass auch mit dem ack-tasten-bit.

verwende übrigens die version 2005 SP1 HF7

gruss
Andi F
 
Danke, guter Tipp.

Kanns heute leider nicht mehr ausprobieren, werde es aber bei der IBN testen.

Bei leeren Vorlagen soll es auch Probleme geben. Dann soll es helfen, wenn man ein leeres Textfeld (blank) einfügt.

Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
 
Zurück