Fehlende Bedieneingabe bei WinCCflex 2005 RT

andrefrank

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe folgendes Problem:Bei manchen projektierten Bildern kann im RT-Modus keine Eingabe in EA-Feldern gemacht werden, wenn die Maus am MP277 nicht angesteckt wird. ( Cursor kann nicht platziert werden.)

Wir die Maus angesteckt können die Werte korrekt geändert werden. ( Eingabecursor kann im Feld mit der Maus platziert werden)

Wer kann helfen? Welche Einstellung muss ich vornehmen? Auch Tastaturkombis konnten bisher nicht helfen.
 
Ich hatte auch schon mal ein solches Problem. Bei mir gabs das Problem nur dann, wenn um das Eingabfeld ein Rahmen war (Box mit transparentem Hintergrund). Es tritt nur auf, wenn die Objektreihenfolge nicht passt - sprich: es passiert nur, wenn das Eingabefeld "hinter" der transparenten Box ist.

Abhilfe: Eingabfeld markieren --> rechte Maustaste --> ganz nach vorne (zumindest hieß der Menüpunkt bei ProTool noch so - gibts aber auch bei flex)
Dann sollte das einwandfrei funktionieren

mfg
Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist eigentlich mit der Tab-Taste, wechselt die nicht zum nächsten, in der Tab-Reihenfolge festgelegten Element? So jedenfalls bei ProTool.
 
Was ist eigentlich mit der Tab-Taste, wechselt die nicht zum nächsten, in der Tab-Reihenfolge festgelegten Element? So jedenfalls bei ProTool.
Bei dem von mir beschriebenen Phänomen funktioniert das anspringen der verdeckten E/A-Felder mittels der Tab-Taste und auch mittels der Curosor-Tasten. Lediglich eine Anwahl mit Touch-Screen oder Maus funktioniert nicht.

mfg
Maxl
 
Zurück
Oben