Hallo,

habe mich ein bisschen eingelesen aber direkt nichts genaues gefunden.

Haben folgendes Problem, unser OP270 ist in der Produktion und dauerhaft werden Meldungen quittiert. Da die bediener zu faul sind die Arbeitshandschuhe auszuziehen geschweigedenn die Pfeile aus der Hand zu legen wird halt mit der Pfeile quittiert. Ja und jetzt haben wir den Salat, ACK-Taste defekt.

Gibt es ne Möglichkeit die ACK-Taste extern über nen "unkaputtbaren Taster" zu ersetzen ???

Falls ja bitte auch wie :).

Bedanke mich schonmal im vorraus.

MFG Phil
 
Bereichszeiger

schau mal unter "Bereichszeiger". da gibt u.a. auch sowas wie Keys oder Tastatur. Da müsst doch ein Bit für die ACK sein. Irgendwo stehts, ich habs auch schon mal gemacht....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bereichszeiger Tastatur hab ich nun irgendwie net gesehen beim OP270 o_O.
was aber geht wenn du die Meldung anlegst gibst ja ne Triggervariable vor. bei jeder Meldung kannst dann auch noch für >Eigenschaften > Quittierung eine "Quittiervariable Schreiben" anlegen.
Müsstest dann den "unkaputtbaren" Taster auf einen eingang in der SPS legen und sobald eine Meldung kommt/ansteht das entsprechende Bit mit dem Eingang verheiraten und in der SPS die Meldung quittieren wenn die Taste gedrückt wird.

Die alten OP hatten nen Sstemtastaturabbild was man hätte nehmen können. Aber die Vorgehensweise wäre die gleiche man nimmt das Bit (welches dann entweder aus dem OP oder vom Taster kommt) und setzt in der SPS den "Quittierbereich AG".

wenn du die Quittiervariablen bündelst dürfte es einfacher sein. zB.
8 Meldungen
im Byte 0 8 Bits für die meldungen
im Byte 1 8 Bits für die quittierung

wenn die Taste gedrückt wird kopierst einfach Byte 0 nach Byte 1 und die zugehörigen Meldungen werden quittiert.

Gruß
Aranel
 
Hier mal noch ein Link zu der Quittiergeschichte:

http://www.sps-foren.de/showthread.php?t=11680&highlight=ack

Das Einfachste für dich wäre natürlich, ein "mechanischer Ersatz" für die Ack-Taste. Da kenn ich auch nichts. Wir haben solch eine Taste generell an unseren Anlagen, Diese setzt alle Störungen zurück und quittiert alle diese Störungen. Das muß aber im Programm entsprechend gehandelt werden. (siehe auch Aranel)
 