-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Freunde,
bin an einer Anlage dran wo über das OP77A die Ablauffolge von 1-5 parametriert werden soll, habe 5 Eingabefelder, nun soll es aber so sein das wenn z.B.: Ablauffolge 1;4;2;5;3 man nicht versehentlich 2 mal 1 eingeben kann, das die Zahl also für die anderen Felder gesperrt ist wenn sie schon mal benutzt wurde...
:?: Frage: Kann man das im OP so einstellen oder muß da ein Baustein in der SPS gemacht werden... Ist eine CPU 314...
Danke im Voraus
IceBear
bin an einer Anlage dran wo über das OP77A die Ablauffolge von 1-5 parametriert werden soll, habe 5 Eingabefelder, nun soll es aber so sein das wenn z.B.: Ablauffolge 1;4;2;5;3 man nicht versehentlich 2 mal 1 eingeben kann, das die Zahl also für die anderen Felder gesperrt ist wenn sie schon mal benutzt wurde...
:?: Frage: Kann man das im OP so einstellen oder muß da ein Baustein in der SPS gemacht werden... Ist eine CPU 314...
Danke im Voraus
IceBear