Hallo,

ich bin noch ziemlich neu in diesem Thema.
Wir sollen für die Ausbildung eine Druckregelstrecke aufbauen. Dazu dachten wir an eine S7 in Verbindung mit dem FB41 als PID-Regler.
Zur Visualisierung möchten wir ein TP177Amicro bzw. OP177B Color einsetzen.
Ich habe schonmal die Trial getestet, aber da konnte ich für die
Kurve nur eine Auflösung von 1s einstellen. Kleinere Werte wurden nicht akzeptiert. Gibt es dennoch eine Möglichkeit diese Auflösung genauer hinzubekommen, da die Kurven auch ausgedruckt und -gewertet werden sollen?

Vielen Dank im vorraus

Zoni
 
... ja,
du musst die Werte in der SPS aufzeichnen und dann als kompletten Block dem Bediengerät übergeben.

Wir haben zu dem Thema auch eine Menge in anderen Beiträgen stehen --- Suche benutzen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok,
hatte die Beiträge schonmal durchgelesen.
Also nehme ich diese triggergesteuerte Kurvenanzeige und kann dann
den Auflösungsbereich genauer als mit der direkten Kurvenanzeige angeben.
Vielen Dank
Zoni
 
Hallo,

habe meinen Fehler gefunden.
Musste in der Variablenliste auch die Zeit von 1s auf 0,1s herunterstellen.
Dann klappts auch mit der Kurve ;)