Projekt aus MP370 auslesen

CrazyCat

Level-1
Beiträge
683
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann man das Projekt aus einem MP370 wieder auslesen und für die Projektierung weiterverwenden?

Mein letzter Projektstand ist leider nicht mehr verfügbar, da die Festplatte eingegangen ist und ich das rücksichern vergessen habe.

Kann man irgendwie das auf dem Panel laufende Projekt wieder auslesen und für die Projektierung weiterverwenden?

Funktioniert evtl. ein Abgleich zwischen aktuell laufenden Projekt und einer älteren Programmversion, um die Änderungen ins alte Projekt übernehmen zu können?
 
Nein, das geht nicht, da ja nur die übersetzte Datei auf dem Panel landet. Ein Vergleich ist nur möglich, indem man jedes Fenster am Panel aufruft und die "Optik" vergleicht, alles Andere ist nicht mehr einsehbar. Allenfalls kann man sich die *.fwd vom Panel holen und mit der auf dem PC vergleichen, um festzustellen ob sie identisch sind, aber mehr auch nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist, das an der Optik wenig bis gar nichts verändert wurde, nur an der Logik dahinter.

Das kann ich rein mit vergleichen nicht rausfinden.

Allerdings habe ich noch ein aktuelles WinCC Projekt für eine PC - Station.

Kann man damit ohne großen Aufwand etwas "tricksen"?
 