Hallo

ich habe ein OP73 wo mir der Loader folgende Version angibt: V01.02.00.02_01.02

In WinCC flex gibt es bei der Projektierung nur V1.3.0.0 ; V1.2.0.0 ; V1.0.0.2 einzustellen.
Wenn ich Version V1.2.0.0 auswähle kann ich keine Transfereinstellungen mehr vornehmen und das Transferieren klappt nicht. Wenn ich Version 1.3.0.0 nehme kann ich zwar Transfereinstellungen vornehmen aber der Transfer funktioniert nicht.

Was soll ich nun tun????

Wofür benötigt man eigentlich die kleine CD "License and Open Source Software used in this Product" beiligend beim OP73???

Gruß Tino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
richtig!
WCf2005: FW1.2.....
WCf2007: FW1.3.....
packe gerade mal mein OP73 aus dem Schrank, um das auch mal nebenbei upzudaten:
also normales Transferieren als V1.3: kommt: "prüfen sie Einstellungen, Kabel ...." (sehr sinnvoll, es ist schlicht das falsche Zielgerät mit V1.2!) - oder? -
also Projekt, Transfer, Betriebssystem aktualisieren, Gerätestatus: prüfen Sie Einstellungen ...
VERFLUCHT, am Gerät alles richtig, aber meine CP5512 steht sicher mal wieder auf Adresse 1 !!! und der Simatik-Manager fehlt schon wieder in der Taskleiste !!! also ALT-TAB, also Extras, PG-Schnittstelle einstellen, Adresse ist Null???

OK, melde mich wieder, wenn es funzt ...
 
aha! falsche Baudrate am OP (weil zuvor 200-PPI-Projektierung, jetzt MPI). also 9600-->187,5 - jetzt auch vernünfige Meldung in der Ausgabe:
Info : Die Version des angeschlossenen Gerätes ist '01.02.00.00'. Die PC-Software unterstützt nur Geräte ab Version '01.03.00.00'. Bitte führen Sie vor dem Projekttransfer ein Imageupdate über den Menüpunkt 'Betriebssystem aktualisieren' aus.

EDIT: und dann passiert: "Das Betriebssystem des angeschlossenen Gerätes kann leider nur mit der Einstellung 'Auf Werkseinstellungen zurücksetzen' aktualisiert werden." Pfeil runter, rechts und ESC bei Power-on funktioniert nicht - Im Menü des Gerätes nichts zu finden (?). Weiß jemand, wie das geht?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ähh, jetzt bin ich etwas begriffsstutzig:confused:

von Siemens natürlich? na vielleicht benutze ich den Begriff Update falsch ...

also: ich rüste mein OP73 V1.2 (WCf2005) auf V1.3 (WCf2007) hoch! (nachdem ich seither das OP mit 2005 projektiert habe und nun 2007 habe, auf dem OP aber eine alte 2005-Projektierung)
 
... und dazu braucht man ein PPI-Kabel.

Die kleine CD kanns in den Gully kicken - ist nur für Leute, die was anderes mit dem Panel machen wollen, als das mit WCf projektieren.
 
Nur hab ich das Problem, dass ich überhaupt keine Verbindung zum Op bekomme. Daher kann ich das Betriebssystem auch nicht aktualisieren.

Gruß Tino
 
habe Laptop nur mit USB. Daran einen USB/RS232 Converter. an den Converter dann ein RS232/PPI.

ich glaube aber dass ich ein USB/PPI brauche damit es funzt.
 
also mit USB/RS232 hatte ich auch schon verschiedentlich Probleme, insbesondere ältere Software will unbedingt eine physikalisch in den Rechner eingebaute RS232 - da ist der USB irgendwie nicht transparent genug. Protool war aber mit so 'nem USB/RS232 willig, als ich das mal interessehalber ausprobiert habe, weil meine eingebaute von dem Kommunikationsprozess von Rockwell in Beschlag war, wobei Rockwell sich nicht mit dem USB-Teil anfreunden wollte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

möchte mich heute bei allen bedanken, die mir Tips gegeben haben.

Ich habe mir ein USB/PPI Multi Master Cable besorgt um die Verbindung zum OP73 herzustellen.
Als erstes musste ich aber das Betriebssystem auf dem OP73 aktualisieren, da ich die neuste Projektierungssoftware WinCC flex 2007 habe.
Nachdem ich das Betriebssystem nach Anleitung der Hilfe in WinCC auf V1.3 aktualisiert hatte, konnte ich mein Projekt transferieren.

Endlich ;-)

Vielen Dank nochmals.

Gruß Tino
 
Zurück