Hallo,

an einem TP270, projektiert mit WinCC Flex. 2007, wenn man drei Mal das falsche Passwort eingibt wird die ganze Gruppe gesperrt. Weiß jemand ob man das ändern oder ganz abschalten kann?

Viele Grüße
Pikador
 
Gib mal in der Suchfunktion "Passwort+WinCCFlex" ein.
EIne Möglichkeit soll auch das exportieren der Passwörter sein, welche man dann im Bedarfsfall wieder importieren kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe dieses Forum schon durchsucht aber nichts passendes gefunden.
Wenn man den Panel neu startet kann man sich wieder ganz normal anmelden.
 
Siemens meint : das ist so, es tut uns leid, wir können es ja in die Wunschliste aufnehmen

:sm12:->Siemens

Meine Lösung sieht so aus :

Beim verlassen des Bildes Benutzerverwaltung löse ich die Funktion :

ExportiereImportiereBenutzerverwaltung
Richtung : Export
-> \Flash\user.txt

aus

Beim aufruf des Bildes (z.B) Startbild löse ich die Funktion :

ExportiereImportiereBenutzerverwaltung
Richtung : Import
-> \Flash\user.txt

aus

Vorteil :

-nach Stromausfall sind die Daten noch da (Flash)
-Benutzer sind wieder Aktiv

Nachteil :
-unberechtigte "Hansele" können wieder einloggen.

-> Ich hasse es mt der Brechstange zu Projektieren...

Wir haben fast gennau so gemacht (MP377 Touch) ... funktioniert so ... man muss 1 mal mit richtige Passwort zum passwort geschutzte Bild rein kommen und 1 mal passwort Datei sichern ("Pass Back-up", ExportiereImportiereBenutzerverwaltung - Export). Nach dem 3 mal falsches eingabe muss man nur Runtime beenden und neu starten ... dann Start_Bild importiert das gesichertes Datai (und öffnet das 1.Bild - A_START) und man kann noch 3 mal versuchen das Pass eingeben ...



Viel Glück !!!
Mfg,
Guerrilla
 