Hallo,
ich habe folgende Frage zu InTouch 9.5:
Ich will einen Alarm einfrieren, sodass in der Alarmanzeige immer die zuerst aufgetretene Alarminstanz angezeigt wird. Nach der Quittierung soll dann der Alarm wieder freigegeben werden.

Momentan ist der Zustand so, dass wenn der ein Alarm auftritt er mit der Anzeige NQUIT in der Alarmanzeige erscheint, geht dieser dann kommt die Meldung NQUIT_GHT mit der aktualisierten Zeit. Folgt darauf der Alarm wieder wird die Zeit wieder aktualisiert.
Ich möchte aber nur den Zeitpunkt vom Erstalarm angezeigt bekommen.

Ich habe schon in einem Datenänderungsskript "Alarmvariable.Alarm" die Function

SetPropertyD("AlarmVariable.Freeze", 1);

angewendet und wollte die Alarmmeldung dann mit dem Datenänderungsskript

"Alarmvariable.Ack"
SetPropertyD("Alarmvariable.Freeze",0);

wieder freigeben.
Das Programm hat dadrauf aber keine Reaktion gezeigt.

Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Schonmal Danke im voraus.
 
Kommen die Alarme aus der SPS oder werden die in InTouch erzeugt?
Im ersteren Fall könnte man dafür sorgen, daß ein Alarm immer solange von der SPS aus ansteht, bis er wirklich auch quittiert wird. Das Selbe evtl. auch mit InTouch-gererierten Alarmen, also mit der eigentlichen Alarmmeldung eine interne statische Variable setzen und diese erst bei Quitt rücksetzen. Fehleranzeige mit der internen statischen Variable. Allerdings sind meine InTouchkenntnisse schon reichlich antiquiert :ROFLMAO:.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommen die Alarme aus der SPS oder werden die in InTouch erzeugt?
Im ersteren Fall könnte man dafür sorgen, daß ein Alarm immer solange von der SPS aus ansteht, bis er wirklich auch quittiert wird. Das Selbe evtl. auch mit InTouch-gererierten Alarmen, also mit der eigentlichen Alarmmeldung eine interne statische Variable setzen und diese erst bei Quitt rücksetzen. Fehleranzeige mit der internen statischen Variable. Allerdings sind meine InTouchkenntnisse schon reichlich antiquiert :ROFLMAO:.


Die Alarme werden in InTouch erzeugt.
InTouch greift dann mit dem Alarmanzeigeobjekt auf diese Alarminstanzen zu.
Daher wollte ich versuchen diese Alarminstanzen "einzufrieren" bis sie quittiert sind.
 