Hallo!
Meine Protool/Runtime meldet SPS-Adressfehler wegen Bereichszeiger Typ1:
Aus der Online-Hilfe kann ich noch lesen, dass es sich um den Zeiger für Betriebsmeldungen handelt. Größe und Struktur des Bereichszeigers könnte man im "Handbuck Kommunikation für Windows-basierte Geräe nachlesen". Allerdings finde ich in dem Handbuch nichts dementsprechendes. Wer kann mir sagen, welche Eigenschaften ein Bereichszeiger haben muss, was man evtl. falsch machen kann. Bin etwas ratlos...
Viele Grüße
Volker
 
Die Meldung besagt im Prinzip, daß du einen Bereichszeiger in Protool angelegt hast, aber dee dazugehörige Datenbaustein nicht in der SPS vorhanden ist oder nicht paßt. Öffne mal ProTool, gehe mit der Maus auf Bereichszeiger (links im Fenster), dann siehst du, was angelegt ist, welcher DB und wie lang die Bereiche sind. Außerdem mal in Protool die Hilfe öffnen, "Suchen" und dort Bereichszeiger eingeben, da gibts dann einige Erklärungen zu den einzelnen Bereichszeigern.
 