Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Im WinCC flexible lässt sich die Funktion "Drucke Projekt Dokumentation" nicht mehr anwählen.
Es hat bereits einmal funktioniert, ist im Moment aber nur grau hinterlegt uns lässt sich nicht auswählen.

Habe auch schon alles probiert, Neustart etc., nichts hat geholfen.

Hat von Euch einer ne Idee? Vielleicht muss ja nur irgendwo ein Häkchen setzen??? :confused:

Vielen Dank schonmal im voraus.
 
Hallo

das Problemchen hatte wir auch des öfteren; und zwar immer dann, wenn man den internen PDF-Generator benutzt.

Schuld ist mit Sicherheit die Datei "~PrintInProgress" im Verzeichnis Anwendungsdaten. Vollst. Pfad siehe unten. Den Pfad mußt du evtl. anpassen.
Erst mal von Hand löschen; wenn das funktioniert, kannst du dich meiner Batch-Datei bedienen- mit entspr. Anpassungen.

Guckst du hier....

echo@
echo off
cls
cd C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens AG\SIMATIC WinCC Flexible 2005\Documentation\Settings
del ~PrintInProgress
cls
echo.
echo "Datei ~PrintInProgress geloescht..."
echo.
pause
cls
exit


...viel Erfolg.
 
Zurück
Oben