projektiere zum ersten mal eine Anlage mit einer Steuerung (313C-2DP) mit zwei identischen gleichberechtigten TP177A mit WinCCflex2005.

Hab mal den Asissenten gestartet, der gibt da aber nicht viel her. Jetzt wollt ich mal fragen wie Ihr das macht, das ich nicht in die falsche Richtung lospresche.
Im Prinzip stell ich mir das so vor, dass ich ein TP fertig mache und dann komplett kopiere (danach natürlich adresse umstellen).
Das ganze sollte auch während der IBN so einfach wie möglich sein, eventl. 2. TP löschen, neu kopieren, Adresse umstellen, übertragen.
Wäre für Tipps dankbar.
 
Such mal in der WinCCFlex Hilfe nach "Smart Access". Dort gibt es unter anderem eine Funktion die bei völlig gleichen Panels einen als Master definiert und die anderen automatisch abgleicht.

So habe ich das zumindestens verstanden, aber obs bei dem Panel möglich ist ka...

schöne Grüße, eYe
 
Falls Bereichszeiger verwendet wurden (unter "Verbindungen" projektiert) so müssen diese aber evtl. noch angepasst werden, damit jedes TP seinen eigenen Bereichszeiger (DB) verwendet
1. In WinCC Flex gibts es kein Bereichzeiger mehr.
2. Es ist kein grosses Problem dass die "Bereichszeiger" (für Alarmmeldungen zum beispiel) für mehrere Panele gleich sein.
Wenn ich mehr als ein HMI haben, verwende ich einfach die gleichen Speicheraddressen für alarme und quittierungen. Egal, Protool oder WinCC Flex.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. In WinCC Flex gibts es kein Bereichzeiger mehr.

doch, siehe Anlage. Es müssen allerdings nicht alle Bereichszeiger verschieden sein, das stimmt (nämlich nur die unteren drei aus der Anzeige)

2. Es ist kein grosses Problem dass die "Bereichszeiger" (für Alarmmeldungen zum beispiel) für mehrere Panele gleich sein.
Wenn ich mehr als ein HMI haben, verwende ich einfach die gleichen Speicheraddressen für alarme und quittierungen. Egal, Protool oder WinCC Flex.

Korrekt insoweit, als dass Alarme in WinCC flex nicht über Bereichszeiger abgewickelt werden. Die Variablen für Alarme müssen auch nicht für die TPs verschieden sein.