Hallo zusammen,

hat von euch vielleicht auch jemand das Problem, bzw. eine Lösung zu folgendem Phänomen?

Wenn ich eine HMI-Station aus dem SIMATIC-Manager starte öffnet sich zwar WinCC flexible, ich kann auch auch damit arbeiten, jedoch habe ich keine Verbindung zur Steuerung.
Nachdem WinCC flexible gestartet wurde hängt sich auch der SIMATIC-Manager auf, sodass dieser mit dem Task-Manager geschlossen werden muss.
Das Phänomen hatte ich vor kurzem schonmal; Ich habe dann formatiert.
Aber da muss es doch eine vernünftige Erklärung geben.

Software: Step7 5.4 SP3
WinCCflex 2005 SP1 HF7

MfG Joe
 
ne erklärung wäre, dass es siemens einfach nicht zusammen bringt die kompatibilität ihrer eigenen programme unter den hut zu bekommen.

von dem problem hab ich in letzter zeit schon öfter gelesen. ich habe winncc auf einer anderen start-partition installiert...zur sicherheit;)

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hat von euch vielleicht auch jemand das Problem, bzw. eine Lösung zu folgendem Phänomen?

Wenn ich eine HMI-Station aus dem SIMATIC-Manager starte öffnet sich zwar WinCC flexible, ich kann auch auch damit arbeiten, jedoch habe ich keine Verbindung zur Steuerung.
Nachdem WinCC flexible gestartet wurde hängt sich auch der SIMATIC-Manager auf, sodass dieser mit dem Task-Manager geschlossen werden muss.
Das Phänomen hatte ich vor kurzem schonmal; Ich habe dann formatiert.
Aber da muss es doch eine vernünftige Erklärung geben.

Software: Step7 5.4 SP3
WinCCflex 2005 SP1 HF7

MfG Joe

Ich hab die selben Softwarestände und da funktioniert es tadellos. Hast du WinCCFlex nach Step7 installiert? Dann hilft es vielleicht Step7 nochmal nachzuinstallieren.
 
Hallo,
ja, ich habe WInCCflex nach Step7 installiert. Habe WinCCflex auch schon deinstalliert und neu installiert -> der selbe Fehler.

Step / hatte ich noch nicht neu installiert, werde dass gleich mal versuchen...
 
So, habe jetzt Step7 mal deinstalliert und wieder neu Installiert...
genau das selbe Problem.
Werde dann wohl wieder formatieren müssen

MfG Joe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ne erklärung wäre, dass es siemens einfach nicht zusammen bringt die kompatibilität ihrer eigenen programme unter den hut zu bekommen.

von dem problem hab ich in letzter zeit schon öfter gelesen. ich habe winncc auf einer anderen start-partition installiert...zur sicherheit;)

grüsse

Hallo funkdoc,

ich habe da eher den SP3 von S7 in Verdacht.

Die "Vista Kompatibilität" verursacht wohl noch eine leichte "XP Inkompatibilität"...

Ich warte erst mal den SP4 ab....

CU

Jürgen.
 
Kann ich nicht bestätigen...

Das einzige was mir am SP3 (zur Step7 v5.4) aufgefallen ist wäre daß die Schaltfläche in der Taskleiste vom Kop/Fup/Awl Editor ab und zu "verschwindet" - meistens im Zusammenhang wenn andere Fenster (Symboleditor, HW-Config...) auch offen sind und viel hin- und hergeschaltet wird.

@Joe:

Wenn du sowieso formatierst dann halte dich mal genau an die Installationsreihenfolge.

1. Step7
2. WinCC flexible

Ich starte übrigens flex nie aus Step7 heraus sondern immer separat.
Über Öffnen -> Projekt wählst du dann einfach "In Step7 integriert" aus...

Ich finde so läuft es besser.

Auch würde ich den flex-Autostart deaktivieren -> Zuerst über das Symbol im Tray (deaktivieren, dann beenden) und dann erst aus dem Windows Autostart nehmen. Wenn es vorher nicht deaktiviert wird hast du sonst immer 2 HMIES.exe Prozesse was ja unnötig ist und dein System zusätzlich belastet...
 
Zurück