Hallo,

ich muste nach einem Hardware-Defekt am WinCC-Server diese austauschen. (Motherbaord, Fetplatte, RAM und CPU).
Auf dem Server lief nach dem Austausch der Komponeten alles wieder reibungslos. Die alte Fetplatte wurde wit Acronis True Image auf die neue Platte geklont. Danach Windows "repariert". Jezt kann ich aber von den drei im Betrieb verteilten Clients nicht mehr zugreifen "Keine Verbindung zum Datenserver" Den Server kann ich aber anpingen und auch auf die Laufwerke zugreifen. Die Serverdaten wurden auch schon neu generiret und auf den Clients neu geladen. Alle Rechner wurden neu gestartet, aber immer noch keine Verbindung.

Was kann ich noch machen?
 
das problem liegt wohl auf treiberebene.

wenn du ein anderes motherboard drin hast wie vorher, sind ja im geklonten system noch immer die alten treiber und einstellungen vorhanden. die passen dann oft nicht mehr mit dem neuen MB zusasmmen und verursachen nur probleme.

deinstalliere mal den erhernet controller und installiere ihn neu. falls es dann noch immer nicht geht wirst wohl windows neu aufsetzen müssen.

ps: solche motherboard operationen gelingen sehr selten, wenn da schon mal kein bluescreen kommt suchst du dir ein holzbein. und die windows reparatur hilft nix!

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
Liegt warscheinlich an WinCC selber.
Schau mal unter im WinCC Explorer >> Symatic S7 Protrocol Suite >> TCP/IP>> rechte Maustaste und Systemparameter. Unter dem Reiter Unit kann man die Netzwerkkarte auswählen. Vieleicht ist dort immer noch eine falsche Karte eingetragen.
 
Zurück